[indent]引用: 原文由 龙江 发表于 2006-1-8 16:42:36 :
我们的床子直径是3米的,是强碱性的逆流再生。制水量才1100多吨。也大修查看了,也没有什么问题。也改变再生方式了4%,30t/h,进一个小时,后来改为4%,25t/h进一两个小时都试了,还是没有变化。浓度计也没有问题,小浓度也试过都没用????     

[/indent]1.楼主,你们每次再生的再生剂用量,及用何再生剂。

2.强阴的内部构造,如有中排,每次反洗用小反洗

3.说说你们每次失效时水质的指标

4.建议每次再生时对再生液的浓度可控制为先农后稀

5.建议进再生液时可将反排门开开,以增加床体的顶压效果。{有中排的话}

6.再生完置换时间相对长一点。