1.无顶压再生离子交换器在再生时,就会出现这种情况。



2.拆中排,将中排各支管拆下,彻底清理,可以避免。



3.进酸碱时先进行预喷射,用中排门开度来调整交换器内的压力为0.06MPa左右。这样进酸碱时流量、酸碱浓度很稳定,再生效果较好。



4.中排门开度必须调好,开度大不能解决问题,小了树脂会动,切记!