判定水源水受到有机物污染的方法
发起人:dajiangjunwang  回复数:0  浏览数:2352  最后更新:2011/3/13 13:37:43 by dajiangjunwang

发表新帖  帖子排序:
dajiangjunwang 发表于 2011/3/13 13:33:41
判定水源水受到有机物污染的方法

(中电国华北京热电分公司,

北京 

100025)



[

摘 要

]

 对中电国华北京热电分公司水汽系统氢电导率持续超标现象进行分析

,

以为其主要为水源水受有机物污染'>污染所致。分析了此类污染'>污染引起水汽品质变化的主要特征

,

为判定水'>断水源水是否受到有机物污染提供了简单实用的方法。



[

关键词

]

 电厂

;

水汽品质

;

氢电导率

;

水源水

;

有机物污染



 

国华北京热电分公司属于热电联产企业

,

共分

2

个单元

,

每个单元装有

2



HG410/9.8YW15

型锅炉

,

并与

1



ABB

公司生产的

DKEHIND31

型高压、单轴、双缸双排汽、两段可调整抽汽式

199.75MW

汽轮机配套。主蒸汽压力

8.83MPa

、温度

535

℃。锅炉补给水的制水工艺流程为

:

朝阳闸水

(

源水

)

→高效过滤器→双室阳床→除碳器→双室阴床→混床

;

锅炉给水采用加氨处理方式

,

炉水采用磷酸三钠处理。自

1999

年投产运营以来各项化学监视指标均保持良好

,

但在

2002



9



22

日~

24



,

饱和蒸汽氢电导率忽然升高超过控制标准

,

当时虽进行过分析

,

但因该现象持续时间较短

,

分析未果现象即消失

,

故未找出原因。

2003



9



1



,

此现象再次出现

,

且持续时间近

1

个月

,

经过多次分析

,

并辅以多种措施反复验证

,

终于查明引发该现象的原因是水源水受到有机物污染。



1

 水汽系统出现氢电导率超标现象的原因查定



  

2003



9



1



,1

号、

2

号炉饱和蒸汽的氢电导率逐渐增高

,9



5

日超过控制标准

(0.3

μ

S/cm),

随之给水和凝聚水的氢电导率先后升高并超标。由于主控室只监测凝聚水的氢电导率

,

加上以前多次发生因凝汽器泄漏导致凝聚水氢电导率超标现象

,

所以首先判定为凝汽器发生泄漏。对此

,

先分别隔离

1

号机组凝汽器

A

侧和

B



,

但均未发现漏点。进一步分析发现

,

给水的氢电导率首先升高

,

随后饱和蒸汽该指标继续升高并超标

,

而凝聚水的氢电导率有所降低。也即温度越高

,

水汽的氢电导率越高

,

说明在高温条件下引起氢电导率升高的物质分解加剧

,

而在凝汽器真空条件下

,

因分解产物挥发而被除往。观察炉水的

pH

值略有降低。经分析以为

,

这是有机物在高温下分解为低分子有机酸的典型特征。



为了确定有机物来源进行了以下试验

:



1

号机组供全厂生产抽汽时

,

所补加的除盐水量大

,

蒸汽的氢电导率比

2

号机组高

;

当改为

2

号机组供全厂生产抽汽时

,

其蒸汽的氢电导率比

1

号机组高。因此

,

判定为锅炉补给水出现题目

,

但是锅炉补给水

(

除盐水

)

的氢电导率并无明显异常。



为了确定是水源水引起的污染还是化学除盐设备异常引起除盐水质变差

,9



10

日将水源水由朝阳闸水改为自来水。

9



11



,1

号、

2

号机组水汽系统氢



电导率全部下降并达到小于

0.3

μ

S/cm

的合格范围

,

证实化学制水系统运行正常。由于自来水紧张

,

不能长期使用

,

经过系统切换

,

恢复朝阳闸供水系统。不久



1

号、

2

号机组水汽系统氢电导率重新上升并超标。由此证实导致水质异常的原因是朝阳闸来水被污染。



2

 水源水有机物污染引起水汽品质变化的主要特征



  

(1)

水源水受到有机物污染后只有氢电导率指标升高

,

其它监视指标均正常

,

具体数据见表

1







1

 水源水有机物的污染对水汽质量的影响



项目



2003-8-31


2003-9-1


2003-9-2


2003-9-3


2003-9-4


控制标准



1

号凝聚水电导率/

μS

·cm-1




0.17


0.22


0.24


0.23


0.26


<0.3


1

号给水电导率/

μS

·cm-1




0.20


0.26


0.27


0.25


0.27


<0.3


1

号饱和蒸汽电导率/

μS

·cm-1




0.22


0.29


0.30


0.28


0.31


<0.3


2

号饱和蒸汽电导率/

μS

·cm-1




0.18


0.23


0.24


0.28


0.22


<0.3


1

号过热蒸汽二氧化硅/

μg

·L-1




5.73


5.68


6.34


6.07


5.23


<20


2

号过热蒸汽二氧化硅/

μg

·L-1




4.95


5.04


5.58


5.54


3.98


<20


1

号过热蒸汽含钠量/

μg

·L-1




2.59


2.67


2.63


2.63


2.61


<10


2

号过热蒸汽含钠量/

μg

·L-1




2.98


3.09


3.28


3.24


3.16


<10


低压脱氧器硬度/

μmol

·L-1




0


0


0


0


0


<2


高压脱氧器硬度/

μmol

·L-1




0


0


0


0


0


①

内数值为日均匀值。



(2)

氢电导率随温度升高而增大

(



1)






(3)

补给水量大

,

氢电导率上升明显

(



2)



(4)

水汽系统氢电导率指标异常情况下随运行时间的加长

,

炉水的

pH

值出现缓慢降低的趋势。为了防止锅炉发生酸性腐蚀

,

向炉水中加进了适量的氢氧



化钠。



(5)

水源水被有机物污染时总有机碳

(TOC)

含量偏高。

TOC

能够较全面反应水中有机物污染的程度。在水质出现异常期间

,

对水源水沿途取样

,

采用燃烧氧化法

(YBH1)

分析水中

TOC(



3)

。由表

3

可见

,

水源各点的

TOC

远大于自来水

,

证实水源水受到有机物污染。





3

 水源水

TOC

含量



项目

TOC/mg·L-1
朝阳闸来水(

缓冲水箱)




1.25


朝阳闸来水(

浴池)




1.05


自来水(

水组)




0.195


顺平井口水(

水源沿线取样点①)




1.12


沉砂池水(

水源沿线取样点②)




1.08


泵前池水(

水源沿线取样点③)




1.04


减河上游井口水(

水源沿线取样点④)




1.42


根据以上分析不丢脸出

,

若火电厂水汽分析结果同时出现上述

5

种情况

,

即可判定水'>断水源水受到有机物污染。



3

 防止有机物污染的措施



在水源水短时间受到污染时可将水源切换为自来水。保证生产用自来水的流量为

(250



350)t/h,

自来水单价

3.2



/t,

需耗用

(1.92



2.688)

万元

/



,

这不但会增加运行本钱

,

而且由于北京地区水源紧张

,

若长时间大量使用自来水

,

必须得到有关部分的许可。



目前朝阳闸来水受到污染的时间每年只有几天到

1

个月

,

此间可暂时使用自来水

;

假如长期受到污染

,

必须对现有水处理工艺进行完善

,

增建往除有机物的



设施。



4

 结 语



火电厂水源水受到有机物污染可从多方面进行查定

,

本文给出的判定方法简单实用

,

可供同行鉴戒。