变频调速凝结水泵在300MW机组的应用 | |
![]() |
发起人:dajiangjunwang 回复数:0 浏览数:1559 最后更新:2011/5/24 10:43:24 by dajiangjunwang |
发表新帖 | 帖子排序: |
dajiangjunwang 发表于 2011/5/24 10:37:40
|
变频调速凝结水泵在300MW机组的应用 变频调速凝结水泵在300MW机组的应用
Application of frequency conversion speed control condensate pump in 300MW turbine-generator 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂(075133) 卜喜正 【摘 要】叙述定速凝结水泵改造为变频调速后在张家口发电厂300MW机组的应用情况,介绍了凝结水泵改造为变频调速后 的运行方式和节能效果。 【关键词】变频调速 凝结水泵 300MW机组 应用 张家口发电厂总装机容量为8×300MW,汽轮机组为东方汽轮机厂制造。五、六、七、八号机组的凝结水系统设计为中压系 统,配装沈阳水泵厂制造的9LDTNA-5UA型凝结水泵,凝结水泵的电机为湘潭电机厂制造的YLST500—4型。 表1 凝结泵设计参数 凝结水流量凝结水扬程电机功率电机电压电机电流转速 950m3/h 280m 1000Kw 6KV 118.8A 1480r/m 运行中升压后的凝结水主要通过除氧器上水调整门(以下简称上水门)调节凝结水量维持除氧器水位的稳定,供给给水泵机 械密封冷却水、汽轮机低压轴封汽减温水等辅助设备足够的用水,另外凝结水还要供低压旁路减温、低压缸喷水减温、发电 机内冷水箱补水等用水。 图1为凝结水系统简图 1 改造情况介绍 1.1 改造目的 (1)凝结水为中压系统,凝结水压力高。负荷300MW时凝结水压力也不低于2.6MPa,低负荷时上水门开度更小造成凝结 水压力更高。运行采用上水门调节除氧器水位,即使满负荷上水门开度也只有30%左右、低负荷时开度更小,上水门的节流 损失,造成凝结水泵的经济性很低。 (2)高压力的凝结水造成凝结水管道振动很大、凝结水最小流量调整门漏流,同时造成给水泵机械密封冷却水管道振动和 噪音很大、调整门多次损坏。另外凝结泵电机运行中振动大,电机的线圈温度夏季最高达100℃。 针对上述问题,决定采用变频技术来降低凝结水泵的转速,改变凝结水泵的Q—H特性曲线,凝结水泵的流量不变的情况下 压力得到降低,使上水门打开、消除上水门的节流损失。 1.2 变频技术介绍 凝结泵的变频器为北京利德华福技术有限公司制造的1000KW/6KV高压变频调速系统,型号为HARSVERT—AO6/130。变频 器容量为1350KVA,运行环境温度为0-40℃。 表2 主要技术参数 额定输入电压输入频率输出频率额定输出电流加减速时间变频器效率 6000V±10% 45-50Hz 0-50 Hz 130A 0.1-3000S 额定负载下>96% 1.3 改造中遇到的问题和解决的办法 为了降低改造成本,只将互为备用的两台凝结泵中一台改造为变频调节,这样两台凝结泵在运行时由于调节方式不同造成 凝结水运行参数各不相同,所以遇到几个问题。 (1)变频调速凝结泵运行时上水调整门打开,利用改变凝结泵的转速调节除氧器水位造成凝结水压力较低、最大不超过 1.6MPa。运行中凝结水压力随负荷降低而下降,“凝结水压力低联启备用泵”的逻辑无法实现,所以取消此逻辑后增加了凝 结水压力报警,即“凝结水压力低于1.0MPa或高于1.8MPa”报警,同时取消“凝结水压力低联锁停泵”和“凝结水压力低联 开备用泵出口门”逻辑。 (2)由于变频凝结泵用改变转速调节使得凝结水压力低,而定速凝结泵仍为上水门调整、凝结水压力很高,运行一旦发生 变频凝结泵掉闸备用定速凝结泵启动后凝结水压力、流量突然增大对除氧器水位造成很大的影响。针对此问题将控制逻辑修 改为当变频泵或者变频泵高压开关事故掉闸,且发出联启定速泵的指令时,程序发出一个具有某函数关系的预置指令加到上 水门,立即将上水门关至一定位置并且程序投入“自动”进行调节除氧器水位。 (3)运行变频凝结泵掉闸备用的定速凝结泵启动后凝结水压力突然升高对凝结水供其它辅助设备影响很大,特别是给水泵 机械密封冷却水系统,由于给水泵机械密封冷却水压力应小于1.0MPa。针对此问题在给水泵机械密封冷却水调整门上设置给 水泵机械密封水压力低禁止关调整门和压力高超弛关调整门的控制逻辑,防止凝结水压力突然升高造成给水泵机械密封冷却 水压力过高。正常运行中给水泵机械密封冷却水调整门自动调整给水泵机械密封冷却水压力,防止由于凝结水压力的变化造 ![]() |
用户在线信息 |
![]() |