河北国华定洲发电厂#1 机组整套启动方案
发起人:dajiangjunwang  回复数:0  浏览数:965  最后更新:2011/5/24 12:10:11 by dajiangjunwang

发表新帖  帖子排序:
2011/5/24 12:04:26
dajiangjunwang





角  色:管理员
发 帖 数:3631
注册时间:2009/6/9
河北国华定洲发电厂#1 机组整套启动方案
河北国华定洲发电厂#1 机组整套启动方案
1.整套启动方案编写说明
1.1 按国家电力公司2001 年版《火电机组达标投产考核标准》300MW 以上机组从首次点火吹管至机组完成168h 满负荷试运的工期≤90 天为标准,因此,计划从点火冲管至机组完成168h 满负荷试运共计90 天的时间分配如下:冲管5 天;整套启动条件具备时间15 天; 整套启动准备时间5 天;空负荷启动时间5天;汽轮机翻瓦及消缺15 天;带负荷调试30 天;168 试运行15 天;共计90天。
1.2 整套启动方案所提出的调试项目、内容及质量目标,是按电力工业部96 版《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》, 电力工业部建设协调司96 版《火电工程启动调试工作规定》, , 《建设国际一流电厂工作规划及实施大纲》的规定所决定。
1.3 本整套启动方案主要说明#1 机组在整套启动的原则方案及整套启动时的必备条件、调试项目、调试时间安排,以便现场各方人员对机组整套启动的情况心中有底,做好各自责任范围内的工作,顺利完成整套启动任务。
1.4 与本整套启动方案相配套的措施有“#1 机组锅炉整套启动调试措施”,“#1 机组汽机整套启动调试措施”,“#1 机组电气整套启动调试措施”,“#1 机组整套启动期间水汽质量监督措施”,“机、电、炉横向大联锁试验措施”。相关专业调试内容可见这些措施。
2.#1 机组整套启动原则方案
按1996 年版《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》,整套启动试运分空负荷调试、带负荷调试和满负荷试运三个阶段进行。并按排在满负荷调试168 小时前完成甩负荷试验。
2.1 空负荷调试
2.1.1 机组空负荷调试是在机组分系统经分部试转转合格后进行,空负荷调试主要包括:按启动曲线开机;机组轴系振动监测;调节保安系统有关参数的调试和整定;电气试验;并网带初负荷;汽机超速试验;锅炉蒸汽严密性试验及安全门校
验。
2.1.2 空负荷调试主要程序
(1) 热工信号及联锁保护校验
(2) 各有关分系统投入。
(3) 锅炉点火,按冷态曲线升温、升压。
(4) 投运汽机轴封汽系统。
(5) 汽机冲转、暖机、定速。
(6) 机组振动监测。
(7) 机组定速后,进行手动脱扣试验,充油试验。
(8) 电气试验。
(9) 机组首次并网试验低负荷暖机。
(10) 机组解列汽机超速试验。
(11) 汽机主汽门、调速汽门严密性试验。
(12) 停机,汽机惰走时间测定。
(13) 锅炉蒸汽严密性试验及安全门的整定。
(14) 汽动给泵试转,超速试验,带泵启动。
2.1.3 空负荷调试阶段按全燃油方式试运。
2.1.4 汽机首次启动采取高压缸启动方式。
2.1.5 汽机整套试运阶段,调门进气方式采用全周进汽(单阀)运行。
2.1.6 低压加热器随机启动。
2.1.7 空负荷调试阶段汽机凝结水全排放,合格后回收。
2.1.8 并网带初负荷为60MW。
2.2 带负荷调试
2.2.1 空负荷调试结束后,一般需停机进行汽轮机翻瓦及消缺工作,然后进入机组带负荷调试,在系统设备调试过程中无大的问题及缺陷,各系统全部正常的情况下,可将停机翻瓦消缺工作安排在机组带一定负荷调试后,再安排进行。