会员投稿

网站管理

设为首页

加入收藏

丰城电厂66OMW 超临界机组过热器减温水系统设计建议
发起人:dajiangjunwang  回复数:0  浏览数:1321  最后更新:2011/5/24 16:20:28 by dajiangjunwang

发表新帖  帖子排序:
dajiangjunwang 发表于 2011/5/24 16:14:44
丰城电厂66OMW 超临界机组过热器减温水系统设计建议
丰城电厂66OMW 超临界机组过热器减温水系统设计建议
中南电力设计院徐传海
[内容提要] 从介绍锅炉过热器减温水引水点的变迁开始,通过超临界直流炉与亚临界汽包炉的数据对比,得出丰城电厂扩建660MW超临界机组的过热器减温水宜从靠近省煤器的进水管上引水的结论。
[关键词] 过热器减温水 引水点
1 前言

电力体制改革使我国的火电建设进人一个新的迅猛发展期,并为我国建设一批600MW 及以上大容量超临界、超超临界机组创造了契机。
这给设备制造及电力设计等单位带来诸多困难,优化设计工作也难以正常进行,致使超临界机组的某些汽水系统只能参照亚临界机组进行设计。
例如,超临界机组锅炉过热器减温水系统按照习惯从给水泵出口管道上引水。
锅炉过热器减温水系统优化设计工作包括减温水量计算、管径选取、减温器设计、减温水调节阀选型、减温水引水点(水源)的确定等。这里,侧重讨论超临界机组锅炉过热器减温水的引水点。
2 减温水引水点的变迁
早期,我国200MW 及以下容量机组的给水系统均采用定速给水泵,为适应机组负荷的变化,给水流量由设在炉前运行层之给水操作台上的大压差调节阀调节。这种设计过热器的减温水从给水操作台上游引水,减温水系统可用压差较大,其调节阀的可调性好,减温器喷嘴压差较大,雾化效果好。
上世纪八十年代,为了减少给水泵的能耗,我院对荆门电厂200MW机组的电动定速给水泵进行调速改造,改造时一并取消了给水操作台主路上的大压差调节阀。这样,机组正常运行时给水操作台的压降相当小,若过热器减温水仍从给水操作台上游引水,减温水系统可用压差小,会使调节阀可调性变差,减温器喷嘴压差变小,雾化效果变差,还可能减少喷水量并导致过热器超温,故将过热器减温水的引水点移至给水泵出口的主管上,利用高压加热器及其管道的阻力以加大减温水系统压差。
另外,在高压加热器的给水旁路上需要增设节流孔板,以防止高压加热器切除运行时减温水系统压差降低。此设计尽管过热器减温水因未经过高压加热器加热而使机组的热经济性约降低0.1 ,但机组运行表明该过热器减温水系统合理实用。因此,其后设计及建设的大容量机组,包括300MW、600MW亚临界机组,已习惯于从给水泵出口管道上引过热器减温水。
不过,就正在设计的丰城电厂扩建的660MW超临界机组而言,其过热器减温水系统的设计可不受该习惯的约束,建议从靠近省煤器的进水管上引减温水(或者在省煤器进口联箱上引过热器减温水)。
3 原因与优点
超临界机组过热器从靠近省煤器的进水管

丰城电厂660MW超临界机组过热器减温水系统设计建议(pdf).rar



从表3—1可以看出,直流炉省煤器进1:3至过 内,锅炉厂能够更全面、更合理地进行设计(如:热器出口的压降比汽包炉省煤器进口至过热器出 减温水调节阀选型,若合理则可满足机组低负荷口的压降高1倍多,主要原因是直流炉相应的压降 运行时过热器喷水减温的要求),可减少与电力包含水冷壁的压降且其值较大。这样,就是高压加 设计院的配合工作;
热器(单台高压加热器的压降不大于0.1MPa)与 4)不仅减温水管道短捷,可节省材料,而且相应给水管道的压降估取0.9MPa,丰城电厂 不需在高压加热器给水旁路上设置节流孔板,可660MVq超临界机组的过热器减温水从靠近省煤 在高压加热器切除的机组运行工况下节省给水器的进水管上引水的可用压差也比配汽包炉的 泵的能耗。
600MW亚临界机组从给水泵出口管道上引水多 另外,由表3—1可知超临界锅炉省煤器的3.66—1.76一O.9=1MPa。因此,与从给水泵出 压降较小,锅炉厂也可以考虑从省煤器出口引过口管道上引过热器减温水的汽包炉相比,丰城电 热器减温水,并进一步减小减温水对过热器减温厂660MVq超临界机组可以从靠近省煤器的进水 器的热冲击及节省管材。
管上引过热器减温水。
丰城电厂660MVq超临界机组从靠近省煤器

4 结束{吾的进水管上引过热器减温水与从给水泵出口管道上引过热器减温水相比有以下优点: 由上述得知,上海锅炉厂有限公司为丰城电1)减温水经过高压加热器加热,机组的热经 厂扩建660MV~超临界机组所制造的直流炉,其济性约提高0.1 ; 过热器减温水宜从靠近省煤器的进水管上引水。
2)减温水温度高,对过热器减温器的热冲击 对于其他公司制造的超临界直流炉也可以从靠小; 近省煤器的进水管上引过热器减温水,但需在锅3)过热器减温水系统全部在锅炉本体范围 炉招标书中预先明确。

用户在线信息
当前查看此主题的会员: 1 人。其中注册用户 0 人,访客 1 人。


甄长红 版权所有 单位:中国国电集团公司兰州热电有限责任公司

copyright 2005-2009 青果园电厂化学资料网 ( www.qgyhx.cn ) All rights reserved 陇ICP备09001450号