绝缘工具检查性试验条件的主要内容和意义是什么?
发起人:dajiangjunwang  回复数:0  浏览数:1171  最后更新:2011/5/26 9:15:55 by dajiangjunwang

发表新帖  帖子排序:
dajiangjunwang 发表于 2011/5/26 9:10:07
绝缘工具检查性试验条件的主要内容和意义是什么?
[size=10.5pt]

绝缘工具检查性试验条件的主要内容和意义是什么?






[size=10.5pt]答:安规》第176条中指出“绝缘工具的检查性试验条件是:将绝


[size=10.5pt]缘工具分成若干段进行工频耐压试验,每300

mm

[size=10.5pt]耐压75

k

[size=10.5pt]V,时间为1

min

[size=10.5pt],以


[size=10.5pt]无击穿、闪络及过热为合格。”


[size=10.5pt]联系电气试验工作实际,理解上述条件的内容,其意义在于:


[size=10.5pt](1)绝缘工具的检查性试验与预防性试验是整体把关与分部考核的统一。因


[size=10.5pt]为它能够侧重于从局部进行强度考核。每75

k

[size=10.5pt]V/300

mm

[size=10.5pt]的试验电压,


[size=10.5pt]大致等


[size=10.5pt]于出厂试验电压,更易于发现和暴露部件内存在的缺陷。


[size=10.5pt](2)检查性条件试验是一种分部试验的方法,因为试验设备少、操作简单,


[size=10.5pt]基层单位比较容易实施。而且,检查性条件试验对发现绝缘工具部件的绝缘缺陷,


[size=10.5pt]很有效。


[size=10.5pt]在进行绝缘工具的检查性试验时,须注意将工具分成若干段,以段为单位,定


[size=10.5pt]时间、定电压、按周期进行。