电气试验标准化作业步骤 电气试验标准化作业步骤
下面将自己编写的部分试验标准化作业步骤发上来,供参加技能鉴定、和比赛的朋友参考。作业步骤不一定适合大家,欢迎提出宝贵意见,同时欢迎有比赛经验的朋友编写标准化作业流程。 110kV氧化锌避雷器绝缘电阻测量 1、检查确认被试品与引线的连接已断开,有明显断开点,具备试验条件。 2、在背阴、通风的地方摆放合格的温、湿度计。 3、对试品高压端充分放电,放电要带绝缘手套先通过电阻放电后直接放电。把被试品低压端和底座接地。 4、用干燥清洁柔软的布擦去被试品外绝缘表面的脏污,必要时用适当的清洁剂洗净。 5、抄写被试品铭牌并记录天气情况,环境温、湿度。 6、根据被试品电压等级选择合适的兆欧表(2500V或5000V),检查兆欧表的合格证和有效期。 7、检查兆欧表(以3121为例):把功能旋钮旋到“BATT CHECK”,按下“PRESS TO TEST”按钮,兆欧表指针应该在“BATT GOOD”右侧说明电量充足;将兆欧表水平放稳,把功能旋钮旋到“MΩ”, 按下“PRESS TO TEST”按钮,用导线瞬时短接“LINE”和“EARTH”端子,其指针应指零,开路时兆欧表指针应指“∞”,说明兆欧表合格。 8、将兆欧表的“EARTH”端与被试品的地线连接,把功能旋钮旋到“MΩ”,按下“PRESS TO TEST”按钮,将兆欧表的“LINE”端接到被试品高压端,同时开始计时,60S后读取绝缘电阻值。读取绝缘电阻后,先断开接至被试品高压端的连接线,然后再松开“PRESS TO TEST”按钮,把功能旋钮旋到“OFF”。湿度较大的条件下测量,可在被试品表面加等电位屏蔽,被试品的屏蔽环应接近加压的火线而远离接地部分,减少屏蔽对地面泄漏,以避免兆欧表过载。屏蔽环可用保险丝或软铜线紧缠几圈做成。 9、拆除被试品低压端接地线,按上面步骤测量底座绝缘电阻。 10、带绝缘手套,用有良好接地的放电棒对被试品充分放电。 11、记录试验数据、试验人、试验日期以及所用仪器名称、型号、编号、厂家。 12、拆除所有接线,恢复被试品原状,把试验仪器放回原处。 13、检查接地线是否拆除、现场是否有遗留物品。 ![]() ![]() 110kV氧化锌避雷器直流参考电压及泄漏电流测试 1、 检查确认被试品与引线的连接已断开,有明显断开点,具备试验条件。 2、 查阅被试品的历史试验数据和缺陷记录,做到心中有数。 3、 在背阴、通风的地方摆放合格的温、湿度计。 4、 对试品高压端放电并接地。放电要带绝缘手套先通过电阻放电后直接放电。接地要先接接地端后接被试品高压端。 5、 布置安全措施:在工作现场设围栏,向外悬挂“止步,高压危险”的标示牌,在被试品上悬挂“在此工作”标示牌。 6、 用干燥清洁柔软的布擦去被试品外绝缘表面的脏污,必要时用适当的清洁剂洗净。 7、 抄写被试品铭牌并记录天气情况,环境温、湿度。 8、 根据被试品选择合适的仪器仪表,并合理摆放,控制台与高压发生器的距离要合适。检查仪器仪表是否有检验合格证、是否在检定周期内,记录仪器仪表的名称、型号、序号、厂家。 9、 正确接线。注意被试品底部、控制台、直流高压发生器都要妥善接地,接地要先接接地端。直流高压发生器高压线先不接被试品,悬空。 10、 仪器参数设置:两节,过压整定为1.15倍U1mA(约170kV)。 11、 试验电源检查:检查试验电源有无明显的断开点;有无漏电保护器,漏电保护器是否有合格证是否在有效期内,检查漏电保护器是否能可靠动作;用万用表检查试验电源电压是否220V。 12、 检查试验接线是否正确,开关是否在关位,调压器是否在零位。 13、 通知所有人员离开被试品,取得试验负责人许可,空升仪器,检查过压保护是否可靠动作。检查完毕后把调压器降到零,关掉仪器电源开关,拉开电源刀闸。注意升压时要先呼唱,站在绝缘垫上,并有专人监护。 14、 把试品的地线摘除,把直流高压发生器的高压线接到试品高压端,高压线与地要有足够距离,必要时可以加屏蔽(加在第二个裙上)。 15、 升压,升压要先呼唱,站在绝缘垫上,并有专人监护。升压过程中要精力集中,一旦发现异常应立即断开电源停止试验,查明原因并排除后方可继续试验。合上电源刀闸,打开仪器电源开关,按下“高压通”按钮,旋转调压器粗调旋钮均匀升压,升压时严格监视泄漏电流,当要到1mA时,改为细调,缓慢调节细调旋钮,使泄漏电流达到1mA此时停止升压,待电流表读数稳定后读取1mA下电压值,按下“0.75DC1mA”按钮,读取该电压下的泄漏电流值。 16、 将调压器旋钮均旋至零位,按下“高压断”按钮,断开仪器电源开关,拉开电源刀闸。 17、 对被试品放电,必要时对周围不接地的物体也要放电。放电要带绝缘手套先通过电阻放电后直接放电。 18、 正确记录试验数据、试验日期、试验人,将数据与规程和历史数据比较确认准确无误。 19、 拆除试验接线,恢复被试品原状,拆除所做安全措施,把试验仪器放回原处。注意先拆测量线,后拆接地线,接地线先拆试品、仪器端后拆接地端。 20、 检查接地线是否拆除、现场是否有遗留物品。 ![]() ![]() |
用户在线信息 |
![]() |