试验中将一次绕组低压端接地,高压端A'悬空;在二次绕组la1n施加工频电压,用电压表和电流表分别测量二次绕组laln两端的电压和流入该绕组的电流。试验电压从0.1倍额定电压(( 5.77 V)开始,每次递增5.77 V,直到1.9倍额定电压(109.7 V )为止。试验数据见表2。伏安特性曲线见图5。
由图5可知,伏安特性曲线拐点出现在80 V左右,当系统发生单相接地,非故障相上升至线电压,此时A'点电压为UA'=UA/(1+C2/C1)=35000/(1+0.04085/0.03965)≈17239V则,二次绕组la1n两端的电压为100/SQRT3/10000 x UA'=100/SQRT3/10000 x 17239≈100V