冷却塔水量损失的计算公式
冷却塔的水量损失包括蒸发损失、风吹损失和排污损失

1

、蒸发损失水量


(1

)初步确定冷却塔的补充水量,可按下式计算


Qe=



0.001+0.00002θ



ΔtQ



KΔtQ



其中:Qe

———蒸发损失水量(m3/h






Δt

———冷却塔进出水的温度差(℃)



Q

———循环水量(m3/h




K

——系数(1/

℃)


K

气温(℃)

-10



0



10



20



30



40



K

(1/

℃)


0.0008



0.001



0.0012



0.0014



0.0015



0.0016



(2

)精确确定蒸发损失水量时,可按下式计算


Qe=G



x1



x2





其中:G

——进入冷却塔的干空气量(Kg/h



x1, x2

——分别为出塔和进塔空气的含湿量(kg/kg



2

、风吹损失水量


对有除水器对机械通风冷却塔,风吹损失量为(0.2

%-0..3

%)Q



3

、排污损失水量



与循环冷却水质要求、处理方法、补充水的水质及循环水的浓缩倍数有关,总体量并不大。