控制锅炉排污率的原则是什么? 连续排污是根据锅炉炉水的水质情况,按化学监督人员要求进行(也可由化学人员自行操作),来控制连排流量;定期排污则是在锅炉符负荷较低时(此时锅炉的循环流速较低,水中的杂质易沉积在联箱底部,排污效果好),由锅炉运行人员在化学人员的监督下操作进行,下联箱每段的排污阀门排污时间大约30秒(一般水冷壁下联箱分为三到五段)。在炉水品质出现异常时,也可随时应化学人员要求进行定期排污,起到迅速改变炉水品质的作用。
在给水品质一定时,增加排污率,可以降低炉水含盐量,因而可以提高蒸气品质,但使电厂的热损失也相应增加,排污量每增加1%时,将会使锅炉的燃料消耗增加0.12——0.18%,。 凝汽式电厂在使用化学除盐水或凝结水时,排污率为1%,使用化学软化水时,排污率为2%。 热电厂在使用化学除盐水或凝结水时,排污率为2% ,使用化学软化水时,排污率为5% 。 不同类型的电厂,最小排污率取决于炉水含盐量的要求,一般不得小于0.5% 。 |