炉水氢电导率上涨超标 | |
![]() |
发起人:lyx0280 回复数:1 浏览数:2059 最后更新:2011/10/11 20:04:56 by dajiangjunwang |
发表新帖 | 帖子排序: |
lyx0280 发表于 2011/10/6 10:23:57
|
炉水氢电导率上涨超标 5#炉水氢电导率上涨超标1.2us/cm,切换混床,只能暂时下降几天(混床制水约20万吨),随后就上涨,连排开度50%,已经很大了,炉水氢电导率仍然上涨,比电导和二氧化硅都很小,ph加氢氧化钠可以维持在9.2以上。5.6#两台机共用一套再生系统和7套混床树脂,6#机组混床运行正常!请大家帮忙分析一下!谢谢了!!!qq370329318
|
dajiangjunwang 发表于 2011/10/11 20:01:26
|
汽机真空系统不严密,二氧化碳漏入水汽系统,导致凝结水中碳酸根含量升高,而当除氧器排汽门开度偏小时,二氧化碳排出的量小于漏入的量,最终使整个水汽系统的碳酸根含量上升,氢电导率也相应上升而超标。防止氢电导率超标最根本的方法就是提高汽机真空系统严密性,消除泄漏,减少二氧化碳进入水汽系统的量。
一旦水汽系统二氧化碳漏入量大于排出量,水质氢电导率就会上升,导致水质超标。 |