一级除盐水供水母管装哪种流量计较准确? | |
![]() |
发起人:dajiangjunwang 回复数:1 浏览数:1181 最后更新:2012/2/3 18:24:24 by LHFZLJ |
发表新帖 | 帖子排序: |
dajiangjunwang 发表于 2011/12/22 21:24:58
|
|||
一级除盐水供水母管装哪种流量计较准确?
|
LHFZLJ 发表于 2012/2/3 18:17:21
|
建议装流量孔板。现在有一种感应的,但缺点是必须保证管道中满水,如果不能满水运行这测量值不准,也就是说感应式测量仪必须装在水平管道上,所以有局限性。而流量孔板则不存在这样的问题。
|
用户在线信息 |
![]() |