请教热电企业化学除氧问题,欢迎讨论
发起人:lzwr  回复数:1  浏览数:2644  最后更新:2009/7/28 9:24:16 by lzwr

发表新帖  帖子排序:
2009/7/28 9:23:46
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
请教热电企业化学除氧问题,欢迎讨论
我是浙江省巨化集团公司热电厂的化学工程师,我们厂除了发电外,还对外供热,是一个热电联合企业,锅炉为四台400t/h,9.8MPa的高温高压炉。前阵子碰到了一件非常郁闷的事情:
我厂原用二甲基酮肟化学除氧,十年间出现了汽轮机末级叶片垢颜色发红、省煤器管腐蚀坑加深、省煤器联箱布满腐蚀坑等问题,08年11月大修,甚至出现汽机叶片和隔板在抽汽段发生严重垢的沉积物下腐蚀。经过分析研究,原来是我们锅炉蒸汽的TOC含量超标十多倍,据了解二甲基酮肟生产工艺中会带进少量乙酸成份,因此避免不了汽机叶片在启停中发生酸性腐蚀。
因二甲基酮肟负面报道太多,国内多数电厂现不用二甲基酮肟,而重新用联氨,我们也想用联氨。至后发生的事令我晕菜!
我们原想联氨有毒,到底经过535℃高温条件能残存多少,到底对人体有没有危害,因此想做个试验,准备加10μg/L的量,进行测定。谁想到电厂公众听说要试验,吓得够怆,为了弄清联氨在电厂除氧工艺中的毒性到底有多少,希望在用的企业化学、环保前辈能为我提供信息和资料,谢谢!
 联系方式:qq:41774453
 邮箱:myqzchem@126.com
电话:13957006014 张国辉
青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/7/28 9:24:17
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
我们单位和你们机组容量参数基本相同,我们也是热电联产机组。。一直采用联氨进行化学除氧。。。

除氧的方法有热力除氧和化学除氧两种。一般都以热力除氧为主,化学除氧仅起辅助作用。低压锅炉一般只用热力除氧,但用于高压锅炉除氧时,仍需辅以化学除氧――大多加联氨。(锅炉参数4.1Mpa以上)

1.          联氨是还原剂,它与氧的反应如下:

N2H4+O2=2H2O+N2

2.          同时联氨在蒸汽中的分解产物主z要是氨和氮,其反应如下:

3 N2H4=N2+4NH3z

过多氨在有氧的情况下会对铜管腐蚀,如果在给水系统中,同时存在氧和二氧化碳,则钢的腐蚀就更严重,因为氧的电极电位高,氧化能力很强,而二氧化碳呈微酸性,破坏保护膜,因此腐蚀速度加快,但用联氨除氧,氨过剩量很小,少量氨与蒸汽中二氧化碳中和,对防止腐蚀还能起好的作用。

3.          在高压锅炉过热蒸汽中(510~540℃),联氨被分解为无害物质。联氨在中、低压炉过热蒸汽中不能全部分解。

4.部分联氨还与系统中氧化铁与氧化铜反应生成保护膜,即联氨的还原性可使三价铁转成二价铁或磁性氧化铁,使二价铜转换成亚铜型式。同时氧化亚铁比氧化铁更易分散,所以返回锅炉去的铁将处于更易溶解而不易积聚状态,从而可通过排污很容易地从系统中排出。

5.锅炉运行时省煤器入口段的氧腐蚀一般比较严重,而出口段较轻。除氧器运行正常时,给水辅以化学除氧,往往可以避免省煤器的氧腐蚀