lzwr 发表于 2009/7/28 9:40:47
|
汽水品质除电导率外均合格,何故。 我厂为55MW高压机组,汽水品质除电导率外均合格,凝结水电导率稳定在0.36左右,给水PH控制在8.8-9.3,二氧化硅小于30,加氨量(0.5-1.0)以PH为准。炉水PH控制在9-10,二氧化硅小于1.5,采用协调磷酸盐处理,R值在2.3-2.8,炉水电导率20以下。饱和蒸汽二氧化硅20以下,钠离子10以下,但电导率高于0.4,锅炉水位、排污正常。请各位赐教!
请您注意发帖格式和规则,发帖时必须选择列别(主题),我给你更正了,请下次注意! |
lzwr 发表于 2009/7/28 9:41:08
|
检查一下你的小交换柱
|
lzwr 发表于 2009/7/28 9:41:19
|
检查一下凝汽器的渗漏情况,可能有轻微的渗漏.在这种情况下,凝水检不出硬度,但凝水含盐量会高,造成阳电导升高,而其余样品品质合格.
|
lzwr 发表于 2009/7/28 9:41:45
|
你的电导率是在线监测还是化验室监测?
|
lzwr 发表于 2009/7/28 9:41:59
|
我们单位的快速启动锅炉最近也是这个问题,过热蒸汽的氢导一直在0.4左右。其它都正常,我是负责监督的,很着急,不知怎么回事,希望有经验的师傅出出主意,谢谢!
|
lzwr 发表于 2009/7/28 9:42:13
|
我们单位的快速启动锅炉最近也是这个问题,过热蒸汽的氢导一直在0.4左右。其它都正常,我是负责监督的,很着急,不知怎么回事,希望有经验的师傅出出主意,谢谢!
|