二级反渗透 求快速解答 | |
![]() |
发起人:lzwr 回复数:3 浏览数:2442 最后更新:2009/7/28 9:58:04 by lzwr |
发表新帖 | 帖子排序: |
lzwr 发表于 2009/7/28 9:57:06
|
二级反渗透 求快速解答 我厂是350MW机组,锅炉补给水处理站要求二级反渗透产水电导率在3us/cm. 进水电导率是2.87us/cm. 二级反渗透产水电导率最高达到6.30us/cm.
EDI电除盐产水电阻率直线下降.下降到10以下了. 哪位大哥给我解答一下了.谢谢了...................... |
lzwr 发表于 2009/7/28 9:57:33
|
有可能是二级反渗透膜穿透了,也就是短路了,进水直接走向出水了,反渗透膜元件比较秀气,安装到压力容器内时稍有野蛮动作,就容易出现这些质量问题。请检查是否由于这个原因。zhuh 2009-1-3
|
lzwr 发表于 2009/7/28 9:57:48
|
连接密封圈O型圈损坏
|
lzwr 发表于 2009/7/28 9:58:04
|
选择性的将二级反渗透端盖打来来看,有没有污堵,或被有机物污染。
排除以上原因以后,就有可能是在运行过程中压力突变或一直在膜承受极限压力下运行造成膜的机械损伤。 在EDI进水水质在dd小于40以下时,EDI产水电阻率应该不会直线下降,可将电流适当调大一些 |