问下这种情况算不算甩负荷? | |
![]() |
发起人:dajiangjunwang 回复数:0 浏览数:1924 最后更新:2009/7/28 15:54:07 by dajiangjunwang |
发表新帖 | 帖子排序: |
dajiangjunwang 发表于 2009/7/28 15:37:51
|
问下这种情况算不算甩负荷? 我厂机组
是小型15MW机组,次高压抽凝式汽轮机,5月16日凌晨6:28,我上夜班,在汽机岗位监盘,猛然,听到电气 有个保护开关 跳掉了,一下子发现1号汽轮机负荷变到了0,发现自动主汽门,调速汽门,中压调门,抽汽逆止阀,抽汽快关阀全部都关闭了,点开ETS保护里发现发变保护动作,我随即启高压油泵,解除发电机 保护并把ETS复位,重新建立磁力断路油门的油压,然后DEH中设定转速为2950转,随即进入现场开出自动主汽门维持转速至3000转 另外叫值班员去调节均压箱压力,凝结水补水,开缸喷,开汽机本体疏水,然后停1号机抽汽与高加,退出抽汽回路,转速维持在3000转时等待电气解列~~~~~~终于下班了,哎,真是忙碌的夜班 现在请教 高手 ,这种情况算不算甩负荷,因为我看<<汽轮机运行 >>的书上甩负荷的4种情况中没有这种情况啊,我想这个应是电气保护装置故障 联跳汽轮机是不是这样? 另问下,什么情况下汽轮机会甩去部分负荷,什么情况下会甩去所有负荷, 另外发电机 解列和发电机跳闸是不是同一概念?在发生事故时什么原因发电机会解列,谢谢了 我在书上看到甩负荷有4个情况: 1。发电机解列,机组转速稳定在危急保安器动作转速以下 2。 发电机解列,危急保安器动作 3。发电机解列,机组转速高于危急保安器动作转速而危急保安器不动作 4。 负荷甩至0,发电机未解列 另外发电机解列和发电机跳闸是不是同一概念?在发生事故时什么原因发电机会解列,谢谢了 |