各位大侠、前辈:

  小的刚刚接手专业三个月,现在碰到了一个无法解决的问题,希望各位大侠不吝赐教!

我水处理的制水流程是水库水经循环水泵→澄清池→化学水池→砂率→生水加热→生水箱→超滤→反渗透→阳床→除碳器→中间水箱→阴床→混床→除盐水箱。

澄清池的设计处理为500T/小时,实际运行流量最大250T/小时,但因为使用的使地表水,水温冬季在3℃左右,夏季在15-20℃,澄清池加混凝剂为聚合氯化铝,出水浊度始终达不到要求。平均在10NTU左右。从2011年6月起,三台超滤装置出现运行压差增长快,化学清洗频繁的现象,到11月出现反渗透保安过滤器的滤芯频繁被堵塞的现象,基本上现在7天就要更换一次滤芯。换下来的滤芯表面有一层黄色的粘稠物质,把过滤精度5um滤芯表面堵的死死的,滤芯里面还和新的一样。把粘有黄色粘稠物质的滤芯表面撕下来放在嘴上吹,就根本不透气。

现在这种现象已经严重的威胁到了我制水设备的安全运行,恳请各位大侠帮我想想办法,这黄色粘稠物质到底是什么,怎么产生的,又怎么解决。我快愁死了。也咨询过我们这里的电科院,给我的回答很干脆:没办法!

小弟在这里谢谢各位大侠了!!

2012/2/11 21:26:08
dajiangjunwang





角  色:管理员
发 帖 数:3631
注册时间:2009/6/9
如果是黄色粘稠物的话可取样晒干后烧一下,要是有烧蛋白质类物质的味道的话应该是细菌污染了,超滤前要加大杀菌剂投加量,或不定时用次氯酸钠浸泡滤芯,但是之后要用大量水冲洗干净。
2012/2/14 11:57:02
LHFZLJ





角  色:普通会员
发 帖 数:9
注册时间:2012/1/31
嘿嘿,大将军王。谢谢了。我先试试吧,现在滤芯的更换频率已经到三天了。我就像一个盼着郎君回家的新娘子一样盼望天气赶紧转暖。我找厂家分析过,不是微生物,是没有完全反应的聚合氯化铝。只有在澄清池进口加伴热装置了。供暖期结束后准备进行技改。要把澄清池的进水改为循环水的回水,这样水温会保持在25摄氏度。情况可能会好些。
2012/2/14 21:49:35
zzggyyddxxyy





角  色:普通会员
发 帖 数:11
注册时间:2009/6/18
看来是聚合铝,你们的澄清池实际出力与设计出力相差较多,先找找自身的问题,澄清池调试没有,设计出力500t/h,经过调试应该能达到设计处理的2/3。冬季原水温度低很正常,澄清加入聚合氯化铝在低温下是可以正常使用的,别的电厂不是也在用吗?你们的用药量是否太多了,加药量大是影响澄清池的出水品质的原因之一,过量的药造成了超滤的运行不正常和RO保安过滤器滤芯的使用周期缩短,严重的还会造成RO膜污染.....

你以为澄清池进水采用加热就能解决问题吗??澄清池的调整水温的波动超过正负2℃,就很可能造成翻池现象,你能够保证原水流量稳定吗?不用加减流量吗?加热装置能否正常(一般是蒸汽加热)气源稳定吗?来汽若带气量多又会造成澄清池翻池....

还是感觉你们的加药量多了,试着调一调吧。

2012/2/23 12:00:54
LHFZLJ





角  色:普通会员
发 帖 数:9
注册时间:2012/1/31
感谢前辈的指导。这里把加药量的情况说明一下。

澄清池调试的时候只是在150T/H的流量的时候出口浊度比较理想,但大流量就没有调试过。加药量方面,我们的混凝剂溶解箱是5个立方的,每次配药的时候根据厂家的报告,每次到4袋药,也就是100公斤。但在去年夏季就发现澄清池的集水池水比较混,就怀疑是混凝剂加多了。为此把配药量改成了两袋(50公斤)。澄清池的出水浊度有所降低。按照楼上这位前辈的说法是加药量太大的话,就需要再减少混凝剂的配药量,但不知道再减会不会有影响。而且现在澄清池的运行流量调整十分频繁(180-250之间),不能达到平稳运行的要求。

另外,澄清池这种设备我们以前也没有接触过,请教一下,翻池是什么现象,会造成什么危害?蒸汽伴热的起源可以保证稳定,但到多少能引起您说的翻池现象呢?

2012/3/10 10:34:40
zhang019850





角  色:普通会员
发 帖 数:8
注册时间:2009/7/23
翻池就是出水较混浊,带有大量的絮凝物,如果翻池就很会造成超滤压差大,保安过滤器滤芯堵塞!

翻池的原因主要是进水流量波动大;水量突然增加,加药量如果跟不上的话就很可能发生了;其次就是澄清池排泥量不足,反应区泥渣比太高;搅拌器转速不合适!

2012/3/13 18:18:27
LHFZLJ





角  色:普通会员
发 帖 数:9
注册时间:2012/1/31
谢谢前辈的指导,我把澄清池的混凝剂加药停了,在超滤的入口有加混凝剂的。结果停了以后坚持了10天。看样子就是加药量的问题。但今天打开保安过滤器更换滤芯的时候闻到了比较大的腥味,应该是出现了微生物堵塞的现象。我先把次钠的量加起来看看。
2012/3/15 20:28:11
longjiang





角  色:超级版主
发 帖 数:25
注册时间:2009/6/26
不知道你们的两侧排污怎么样  还要定时排泥的  清理池底
2012/3/16 17:55:44
LHFZLJ





角  色:普通会员
发 帖 数:9
注册时间:2012/1/31
两侧的排污要求是每个白班进行,至水清为止。每月一号白班清理池底,但因为供暖期用水压力非常大,进入冬季后就没有清理过。下个月15号供暖期结束后就准备组织人进行清理。