怎样调节锅炉的床压? | |
![]() |
发起人:dajiangjunwang 回复数:0 浏览数:925 最后更新:2009/7/31 17:15:03 by dajiangjunwang |
发表新帖 | 帖子排序: |
dajiangjunwang 发表于 2009/7/31 17:13:31
|
怎样调节锅炉的床压? 怎样调节锅炉的床压?
床压是CFB 锅炉监视的重要参数之一,是监视床层流化质量、料层厚度的重要指标。1. )锅炉正常运行时床层压差应控制在4 ~5KPa 。 2 )改变排渣量,调节冷渣器驱动电机转速,达到炉膛排渣与冷渣器排渣的动态平衡。 3. )床压低时可停止排渣和添加床料。 4. )床压高时,可增加一次风率,使排渣更容易,开大排渣管用风门,增大排渣量,使床压降到正常值。 5. )床压过高时,减少给煤,降负荷加强排渣。 6. )必要时通过调整燃煤粒径或更换煤种来调整床压。 |