会员投稿

网站管理

设为首页

加入收藏

怎样投锅炉的底部加热?
发起人:dajiangjunwang  回复数:0  浏览数:1110  最后更新:2009/7/31 17:15:03 by dajiangjunwang

发表新帖  帖子排序:
dajiangjunwang 发表于 2009/7/31 17:13:51
怎样投锅炉的底部加热?
怎样投锅炉的底部加热?

锅炉上水完毕 ,

对锅炉进行全面检查,一切正常后,开启蒸汽加热母管疏水门,母管充分疏水。





开启加热器联箱疏水门,微开加热器联箱进汽手动和电动门,充分疏水后,关闭加热母管和联箱疏水门。





检查底部加热汽源压力大于0.8MPa

,逐个开启底部加热联箱至水冷壁下联箱各分门,开启阀门时应缓慢均匀,防止发生水冲击,若发生水冲击,应重新进行疏水。





用辅助汽联箱至炉底部加热联箱手动门开度控制汽包壁温升速度不超过1



/min







投入底部加热后,应加强对汽压和汽包上、下壁温的监视。





当加热蒸汽压力与汽包压力差小于0.5Mpa

时应及时解列底部加热。