浮动离子交换器 | |
![]() |
发起人:dajiangjunwang 回复数:0 浏览数:1476 最后更新:2009/8/13 13:23:59 by dajiangjunwang |
发表新帖 | 帖子排序: |
dajiangjunwang 发表于 2009/8/13 12:55:04
|
浮动离子交换器 浮动离子交换器
设备简介: 浮动离子交换器简称浮床。属对流再生离子交换的一种。因运行时被处理水自上而下地通过床层,由于向上水流的作用,使床层被托起,在交换器中形成密实浮动状。 浮床树脂层较高(1.2~3.5)填充率(再生型)为98%~100%,运行失效时,树脂体积收缩,形成越有50~200mm的水垫层。 浮床除了具有对流再生床出水水质好,再生比耗低(一般为1.1~1.5)等的优点外,还有运行流速高,水流阻力小,再生操作简单等优点,缺点是树脂需体外反洗。 在安装时应注意如以下几点: 1)离子交换器的内部装置的技术要求,应符合设计要求,设计无要求的,可参照下述规定执行。 1.1离子交换器的集水,排水装置(进水挡板,石英多垫层,叠片式大水帽等)的装置允许偏差为: 与简体中心线的偏差不大于5mm; 水平偏差不大于4mm。 1.2离子交换器采用支、母管史集水,排水装置时,其支管的水平偏差及支管与母管中心线的垂直允许偏差为: 水平偏差不大于4mm; 垂直偏差不大于3mm; 相邻支管中心距离偏差不大于±2mm。 2) 离子交换器采用弧形母管支管式排水装置时,弧形支管或出水装置应达到下述要求: 2.1支管弧度应与床体封头的弧度一致,弧形管与封头衬胶的间隙为2~5mm,最大间隙为10mm,支管间不平行差不大于2mm。 2.2支管与母管连接后,螺栓丝扣应完好,紧力适中,旋入长度不大于20mm。 2.3支管处包两层洗涤纶网应达到下述要求; A支管内层的网套为10目,紧贴在支管的外壁上。 B支管外层的网套为50~60目,网套的直径应大于内套直径3~5mm。网套表面无跳线,网目偏差不大于±2目;无老化现象。 2.4网套应选用洗涤、棉纶、高压聚氯(苯)乙烯材质,网目尺寸必须准确,安全可靠。 在选用网套时应使用机织产品,不要选用手工制的粗糙网套。 3) 交换床器壁的防腐层应完好无损;两层衬胶的龟裂深度不大于3mm,起泡面积不大于50cm2;环氧树脂防腐层涂层无起层、脱落情况。 用电火花探伤仪对器壁进行检查无漏电情况。 4) 交换床内装填离子交换树脂应型号准确,树脂的粒度,密度几装填高度应符合设计要求。 5) 交换器其他部分应灵活好用;阀门开关灵活无卡涩;取样槽无泄露,取样管平直,支架牢固;衬胶管道完好;支吊架齐全。 |
用户在线信息 |
![]() |