求教关于反渗透投运的问题。 | |
![]() |
发起人:wpq11068 回复数:4 浏览数:4034 最后更新:2013/11/5 15:53:09 by chy09 |
发表新帖 | 帖子排序: |
wpq11068 发表于 2012/9/17 12:22:20
|
求教关于反渗透投运的问题。 流程:RO给水泵-过滤器-高压泵-(没有电动阀)-RO(聚酰胺);另外设有冲洗管路,从预脱盐水箱引水
目的:想请各位大神们讲讲正洗这个步骤合理的操作顺序。主要是各个阀门水泵(浓排、产排、加药泵、高压泵)的开关顺序,并尽量说明合理性。如果还有时间解释一下后面的疑点,对鄙人将是莫大的帮助。 背景:供货厂家给的操作维护手册是有进口门的(当然现场也有手动门,可也不能手动操作吧);同时厂家给的操作说明也特别说明了启动高压泵前,进水门和浓排门不能处于开的状态。因此我对手册上的操作及设备有了一些疑问: 1. 没有RO进口电动阀合理吗? 2. 如果该有进口电动阀,那么产排、浓排哪个先开启呢?(原操作手册冲洗后没关产排,如果高压泵启动期间浓排也不关,膜能否承受这种死端过滤的压差),又该在哪个时间点(高压泵处于什么状态后)开启? 3. 如果没有进口电动阀、或者进口电动阀首先开启,膜能否承受压力的突然变化;并且,在开启浓排时,膜能否承受压力的再次变化?怎么操作能使膜能够承受这种变化? 问题比较琐碎,各位如果没时间回答而手头上有相关资料可以共享的也将感激不尽哈,邮箱wpq11068@sina.com |
用户在线信息 |
![]() |