会员投稿

网站管理

设为首页

加入收藏

阴床冬季出口硅从投运开始一直高是怎么回事?
发起人:lzwr  回复数:5  浏览数:3307  最后更新:2009/9/2 11:54:26 by lzwr

发表新帖  帖子排序:
lzwr 发表于 2009/9/2 11:52:57
阴床冬季出口硅从投运开始一直高是怎么回事?
阴床冬季出口硅从投运开始一直高是怎么回事?谢谢
lzwr 发表于 2009/9/2 11:53:31
水温怎么样,是不是预出来不太好

lzwr 发表于 2009/9/2 11:53:57
我们到冬季有时也会出现这样的问题,采取的措施是一、再生是再生液的浓度一定稍要低于夏季的浓度,流量也要稍放低一点,排硅时间也要少延长5分钟左右。二、运行时要尽量投生水加热器
lzwr 发表于 2009/9/2 11:54:04
还没到冬天呢,楼主就未雨稠缪了,致敬!

应该就是水温的问题,冬天阴床出水导电度普遍要比夏天高些。

lzwr 发表于 2009/9/2 11:54:15
如果提到是冬天,那么一定是温度的问题,所以也可以考虑小流量延长再生时间,拙见,因为我们的再生液和运行水都没有加热的,感觉运行一直还可以··

lzwr 发表于 2009/9/2 11:54:26
你们用的是浮动床吗?我们是浮动床以前也出现这种情况,主要是硅污染,你们可以安装加热装置,提高再生液的温度.如果现阶段不能装上,可先用1%浓度的NAOH以较快的流速再生,这时,置换出来的硅酸量不多,但能使弱碱性阴树脂得到初步再生,并使树脂层呈碱性。然后再用3%-4%NAOH以较低的流速再生,这样可避免因PH值降低而析出胶体硅酸。另外应注意所用水质必须稳定,以免使经济性及出水水质降低。如果出水硅下降不明显可以第二步进碱结束后浸泡两个小时再置换.硅污染很麻烦一定要早处理,否则会恶性循环.