制氢站进行管道的切割和焊接,应有的准备工作和过程中的管理? | |
![]() |
发起人:lzwr 回复数:3 浏览数:3588 最后更新:2009/9/2 14:40:29 by lzwr |
发表新帖 | 帖子排序: |
lzwr 发表于 2009/9/2 14:39:17
|
制氢站进行管道的切割和焊接,应有的准备工作和过程中的管理? ![]() |
lzwr 发表于 2009/9/2 14:39:37
|
装置运行中不得进行任何检修工作,若必须修理需先停机,但不能动火焊电焊。必须在制氢间焊接时,首先应对制氢间空气中氢气浓度进行分析,必须低于体积比0.4%,并在需要焊接管道内事先通入氮气吹扫,以排除残留的氢气和氧气。
氢气系统吹洗置换,一般可采用氮气(或其他惰性气体) 置换法或注水排气法。氮气置换法应符合下列要求: a. 氮气中含氧量不得超过3%。 b. 置换必须彻底,防止死角末端残留余气。 c. 置换结束,系统内氧或氢的含量必须连续三次分析合格。 氢气系统动火检修,必须保证系统内部和动火区域氢气的最高含量不超过0.4%。 |
lzwr 发表于 2009/9/2 14:40:01
|
[size=10.5pt]有焊接工作时,禁止在氢管道上打火,要防止裸露的焊线与氢管道接触,造成打火。
[size=10.5pt][size=10.5pt]并经厂主管生产的领导(总工程师)批准后方可动火。办理动火工作票. |
lzwr 发表于 2009/9/2 14:40:29
|
严格动火工作票制度。在发电机和氢管道周围及制氢站内动火,必须办理动火工作票,严格履行审批手续和监护制度,待各项安全措施如:隔断系统,加装严密堵板,气体置换,通风,含氢量测定在允许范围内(在氢区动火,应用两台仪表测量氢气含量小于2%),备齐灭火器材、湿石棉布等,工作票办理完毕后,方可动火。
|
用户在线信息 |
![]() |