除盐水箱加装呼吸器和发电机内冷水加碱装置资料? | |
![]() |
发起人:lzwr 回复数:13 浏览数:9759 最后更新:2009/9/2 14:47:53 by lzwr |
发表新帖 | 帖子排序: |
lzwr 发表于 2009/9/2 14:42:20
|
除盐水箱加装呼吸器和发电机内冷水加碱装置资料? 请问有除盐水箱加装二氧化碳呼吸器和发电机内冷水加碱装置的有关资料吗?有的话共享一下 谢谢!
|
lzwr 发表于 2009/9/2 14:42:53
|
定冷水用凝水就行.没必要加药.
除盐水箱呼吸器:一是要把多余的通大气的封好.溢流管接呼吸器上.严禁溢流哦.排气管也接呼吸器上.所有进水箱的气都经过碱液除二氧化碳了.原理和酸雾吸收器很像.但需计算好碱液的体积.不能进水箱去. |
lzwr 发表于 2009/9/2 14:43:09
|
内冷水加碱装置已经试投用半个月,可铜离子含量没一天合格,高达500ug/L,卖家公司也好像束手无策,还在咨询专家,听说山西大同热电厂内冷水也使用的这种处理方式,有人有这方面的详细资料吗?
|
lzwr 发表于 2009/9/2 14:43:19
|
这么高的铜离子啊,加的什么碱,是不是pH过高了?
|
lzwr 发表于 2009/9/2 14:43:34
|
要求pH为8.0-9.0,可事实上并未达到,更不可思议的是,昨天下午检查发现树脂交换器内的树脂只剩少量了,大部分树脂没了,此厂怀疑树脂进了内冷水箱,调试公司还不承认,如果树脂真到了内冷水箱,后果严重吗?反正有人同意在此厂做试验,悲吧......
|
lzwr 发表于 2009/9/2 14:44:19
|
树脂到水箱不要急,停机时放水冲洗就行,只要不堵在发电机内就行.堵上就麻烦了.那要问发电机生产厂家该如何处理了.
|
lzwr 发表于 2009/9/2 14:44:42
|
交换器出水回内冷水箱,出口有60目和120目的滤网,NM60树脂 直径0.5mm,滤网无损坏现象,按道理不可能漏树脂,所以怀疑树脂被分解,分解的细小颗粒进入系统大部分被换水流失,据分析,堵塞发电机可能性也很小,目前发电机运行还未出现异常现象,原因还待确证。
|
lzwr 发表于 2009/9/2 14:45:02
|
除盐水箱加装呼吸器的话,一但出水量过大的话,有可能会出问题
|
lzwr 发表于 2009/9/2 14:45:30
|
加装了二氧化碳呼吸器,除盐水箱内除盐水电导率明显下降,不过,一除盐水箱呼吸器爆破膜在几台泵同时运行时被破坏了,运行时间不到20天。不过原因在厂家没调好。
|
lzwr 发表于 2009/9/2 14:45:42
|
我厂内冷水就采用了加碱装置,PH控制在大于6.8,铜小于等于40ug/L,加碱采用自动加碱装置,由DD和PH同时控制,效果还可以
|
lzwr 发表于 2009/9/2 14:46:01
|
我来补充点资料:
[align=center][size=10.5pt]JJZZ-1 [align=center][size=10.5pt]概述 低氧特性。这种方法能使发电机铜腐蚀极限降到最底。大量实验研究表明,pH 值为8-9 时,只产生微弱的铜腐蚀和溶解氧化铜现象。基于这个,国外许多大型发电机采用这种方法收到了明显效果、保持机组长期稳定运行。目前,国内在该领域的研究起步较晚,虽然采用了许多方法和措施但效果都不理想。对此,我们在该技术领域为用户提供最新先进成熟的技术和设备。在国内首创,已申请国家发明专利。 [size=10.5pt] [align=center][size=10.5pt]主要功能及特点 [size=10.5pt]要使发电机内冷水具有碱性+ 低氧特性,系统需要提供加碱装置和脱氧器。加碱装置是本技术要求的关键设备。它的主要作用是使发电机内冷水具有碱性特性;始终保持pH 值在8-9 范围内且电导率≤2 μS/cm ;脱氧器的作用是将内冷水中的氧气溶解或隔离外界空气避免进入内冷水系统,保持水中的含氧量≤30 μg/l 。其特点是:技术先进可靠性高,设备安装、使用、操作方便,维护工作量小。 [align=center][size=10.5pt]系统及原理 低氧特性不可缺少的设备,加碱装置设置在离子交换器出水端的下游;脱氧器的接口与水箱(或碱液箱)连接。 发电机内冷水系统主要设备包括:水箱、水泵、冷却器、过滤器、加热器、离子交换器等。加碱装置和脱氧器与内冷水系统中设置的位置参见图a 。 加碱装置主要包括计量泵、碱液箱、仪表监控柜等。本装置可根据系统内冷水水质监测情况自动补充碱液,保证内冷水的pH 值、电导率满足技术要求。 [size=10.5pt] [align=center][size=10.5pt]调节系统 用途和功能特点 [size=10.5pt]用途:本装置调节系统是我公司采用当代先进技术自行开发设计的控制系统,采用目前世界上最先进的集散型(DCS )控制系统,世界上先进可靠的三菱PLC 控制器,应用机电一体化技术和容错技术,创造性地解决了电厂发电机定、转子铜线圈腐蚀的关键性技术难点有效防止沉淀物的形成,实现了迅速直观的实时监控,做到分区域及优先级的控制和报警管理。同时应用人机界面技术,编辑、显示和控制画面,使各测量参数如电导率、pH 值直观显示于画面上,便于统计资料,警报讯息等,使整个控制系统上档次,上台阶,达到较高的水准, 本装置主要用于电厂发电机内冷水优化水质控制,同时满足国家标准GB 对发电机内冷水电导率、pH 值、含铜量的要求,使发电机铜腐蚀极限降到最底。 [size=10.5pt]功能特点: [size=10.5pt]l [size=10.5pt]计量泵控制: [size=10.5pt]1. [size=10.5pt]冲程长度在0 —100% 范围内连续可调节。 [size=10.5pt]2. [size=10.5pt]冲程频率可在面板设定,并能在LCD 上显示。 [size=10.5pt]3. [size=10.5pt]流量可以冲程频率L/h 单位显示。 [size=10.5pt]4. [size=10.5pt]输出压力可通过编程设定。 [size=10.5pt]5. [size=10.5pt]带有流量监测输入功能,可校正冲程计数器。 [size=10.5pt]6. [size=10.5pt]通过无压触点或0/4-20mA 信号均可实现外部控制。 [size=10.5pt]7. [size=10.5pt]带液位开关接口 [size=10.5pt]l [size=10.5pt]自动及手动的顺序控制由可编程序控制器实现。 [size=10.5pt]l [size=10.5pt]本地控制是由操纵者在人机界面上实现。 [size=10.5pt]l [size=10.5pt]远方控制是由主控室通过Profibus DP 数据总线接口来实现。 [size=10.5pt]l [size=10.5pt]故障保护: 电导率高,pH 值低。 [size=10.5pt]l [size=10.5pt]两路稳压电源输出。 [size=10.5pt]l [size=10.5pt]配置通讯及输出接口: [size=10.5pt]通讯处理器可提供各种不同的PROFIBUS 总线系统通讯服务: [size=10.5pt]PROFIBUS [size=10.5pt]—DP (符合EN501720 ,主或从站) [size=10.5pt]PROFIBUS [size=10.5pt]—DP 从站可以实现PLC 与其它PROFIBUS 主站间传输数据。 [size=10.5pt]l [size=10.5pt]配置人机界面从而取代传统控制面板,可节省PLC 的I/O 模组,按钮开关,数字设定,指示灯等且能随时显示重要讯息,以利于操作人员正确掌握设备状况和避免错误,利于维修。每一画面可由文字,图形以及指定的PLC 资料组成,可依需要编辑出各种画面,用以显示设备状态,操作指示,参数设定,动作流程,统计资料,警报讯息,简易报表。 [size=10.5pt]二. 功能说明 [size=10.5pt]1. [size=10.5pt]计量泵控制 [size=10.5pt]功能:将电导率检测信号和PH 值或电导率仪检测信号送来的模拟信号经模/ 数变换后输入到可编程控制器,操作员按实际所需流量或压力设定参数转换为线性对应的数据寄存器数字值。 [size=10.5pt]计量泵控制信号由编程控制器两通道D/A 模块根据逻辑运算输出0 —20mA 控制信号控制计量泵工作到预定位置。 [size=10.5pt]2. PH [size=10.5pt]传感器(探头式) [size=10.5pt]3. [size=10.5pt]电导变送器 [size=10.5pt]4. [size=10.5pt]报警保护等。 |
lzwr 发表于 2009/9/2 14:46:32
|
请问17楼的朋友,你们用的哪公司的加碱装置,我们的加碱装置,由电导率控制的,出现问题后(也还没效果)已经暂停调试,恢复了缓蚀剂处理,待以后再说。你可以提供你们单位更详细的资料吗?谢谢!也感谢长官提供的加碱装置资料。
|
lzwr 发表于 2009/9/2 14:47:27
|
想讨论一下,除盐水箱加呼吸器有没有多大的意义?
加了呼吸器,是能很好地防止二氧化碳的影响,但危险性太大,只是除盐水导电度低些,“较好看”。加浮球只能起到一定的效果,但安全,而且,即使有二氧化碳的溶入,只不过炉内加氨时多费些氨罢了,也增加不了多少成本。另外,我想CO2造成的除盐水PH略微的降低也不会产生多大腐蚀,一旦补入凝结水系统,立即被pH较高的凝结水中和了。 各位,你们认为如何啊? |
lzwr 发表于 2009/9/2 14:47:54
|
除盐水中溶解的CO2
气体和HCl 气体(除盐水箱处于电厂区域空气中含高浓度CO2 的氛围内,并位于储酸碱罐附近) 导致除盐水变为微酸性水 ,就会使其品质急剧下降, 引起给水管道发生低pH 腐蚀, 进而造成热力设备的结垢、腐蚀。除氧器能降低氧含量,但却不能将水中的二氧化碳含量降至规定值。向水中加氨后,虽然 pH 值升高了,但只是将二氧化碳转化成了 (NH4)2CO3 ,并没有清除二氧化碳,高温下 H2CO3 或 (NH4)2CO3 一旦分解出 CO2 ,仍然会使热力系统遭受腐蚀,使水中的 Fe 、 Cu 含量增加。为消除低pH 腐蚀,消除有害气体进入除盐水箱,提高除盐水水质, 是十分必要的。 呵呵,至于加浮球还是加二氧化碳呼吸器等,是领导的决策了。如果不是“安评”专家去年检查,今年要复查,也不会花这一大笔费解决此问题吧!机会难得吧,化学出现了技改项目。 |
用户在线信息 |
![]() |