循环水有加硫酸处理,如果加酸过量,造成pH过低,有哪些迅速恢复的处理方法?
发起人:lzwr  回复数:8  浏览数:9313  最后更新:2018/11/21 9:34:44 by pufuwo

发表新帖  帖子排序:
lzwr 发表于 2009/9/2 14:50:07
循环水有加硫酸处理,如果加酸过量,造成pH过低,有哪些迅速恢复的处理方法?
循环水有加硫酸处理,如果加酸过量,造成pH过低,有哪些迅速恢复的处理方法?

lzwr 发表于 2009/9/2 14:50:36
1、放水置换

2、加碱(氢氧化钠)



lzwr 发表于 2009/9/2 14:50:50
首先停止加酸,再采取上述做法
lzwr 发表于 2009/9/2 14:51:04
谢谢!我们也用的是上述方法,只是因为凝汽器铜管被部分腐蚀,造成了循环水颜色不正常,pH恢复之后还换水两天,水质才明显好转。

lzwr 发表于 2009/9/2 14:51:18
1、停止加药。

2、加大补水。

3、加缓蚀剂。

4、增加化验次数。



lzwr 发表于 2009/9/2 14:51:41
.停止加酸.2.加大排污和换水3.每次调整酸时应缓慢加,避免冲击性加酸.我们也加酸,但调整也得根据经验,一般看浓缩倍率和JD,交接班是看一下酸罐液位.做到心中有数,这样就能避免酸加多.加碱的方法只是理论,实际上行不通.
lzwr 发表于 2009/9/2 14:52:01
楼上的说铜管腐蚀后循环水颜色有变化,是怎么回事,正常时是什么色,异常又是什么色,给说说呗。
lzwr 发表于 2009/9/2 14:52:37
15日上午,得知因为加酸(硫酸)门未关严造成加酸过量后,立即往循环水冷却塔内和循环水进水间加氢氧化钠,同时增大补水量让冷却塔水大量溢流,排污门有问题没法进行排污,加酸过量后铜管有被腐蚀现象,造成了循环水偏点蓝色,应该是水中有硫酸铜溶液的缘故吧。15日当天循环水pH基本正常,而循环水水质颜色到17日上午才恢复正常。16日下午我想到了在网上发这条信息,想了解一下看还有没有更好更快的解决办法。尽管不希望以后还有类似现象发生,可还是想知道有哪些更好的解决办法。多谢各位!