二氧化硅指标异常
发起人:lzwr  回复数:5  浏览数:2819  最后更新:2009/9/2 19:37:57 by lzwr

发表新帖  帖子排序:
lzwr 发表于 2009/9/2 19:36:04
二氧化硅指标异常
阴床二氧化硅指标正常,混床出水却高得离谱,是怎么回事啊?
lzwr 发表于 2009/9/2 19:36:32
1、混床阴树脂实效;2、阴床实效冲击;3、混床阴树脂再生效果不好;4、再生系统漏碱

lzwr 发表于 2009/9/2 19:36:35
1、混床阴树脂实效;2、阴床实效冲击;3、混床阴树脂再生效果不好;4、再生系统漏碱

lzwr 发表于 2009/9/2 19:36:58
混床失效,
lzwr 发表于 2009/9/2 19:37:26
[indent] nieren2002:
阴床二氧化硅指标正常,混床出水却高得离谱,是怎么回事啊?[/indent]
同意楼上看法,估计最大可能是混床失效或者漏碱,情况太简单,不好进一步判断。。。


lzwr 发表于 2009/9/2 19:37:58
请检查一下阴床反洗进水门是否漏