求电解二氧化氯资料 | |
![]() |
发起人:lzwr 回复数:3 浏览数:2478 最后更新:2009/9/2 20:11:09 by lzwr |
发表新帖 | 帖子排序: |
lzwr 发表于 2009/9/2 20:10:01
|
求电解二氧化氯资料 各位同仁:请问谁有电解制二氧化氯运行操作、维护及事故处理方面的资料?
|
lzwr 发表于 2009/9/2 20:10:37
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
lzwr 发表于 2009/9/2 20:10:54
|
5.3 二氧化氯消毒
二氧化氯具有高效氧化剂、消毒剂以及漂白剂的功能。作为强化氧化剂,它所氧化的产物中无有机氯化物;作为消毒剂,它具有广谱性的消毒效果。 二氧化氯必须现场制备。现场制备二氧化氯的方法主要为化学法和电解法。 1、化学法制备二氧化氯消毒工艺是以氯酸钠、亚氯酸钠、次氯酸钠和盐酸等为原料,经反应器发生化学反应产生二氧化氯气体,再经水射器混合形成二氧化氯水溶液,然后投加到被消毒的污水中进入消毒接触池消毒。 2、电解法制备二氧化氯消毒工艺是以饱和食盐水为原料通过电解产生二氧化氯、氯气、过氧化氢、臭氧的混合气体,用于消毒。混合气体的协同作用,具有广谱的杀菌能力,其消毒效果远强于任何单一的消毒剂。 5.3.1 工程设计 1、化学法制备二氧化氯消毒工艺 (1)二氧化氯消毒系统设计和发生器选型应根据医院污水的水质水量和处理要求确定,并考虑备用。 (2)因原料为强氧化性或强酸化学品,储存间必须考虑分开安全储放;储存量为10~30天的用量。 (3)二氧化氯溶液浓度应小于0.4%,其投加量应与污水定比或用余氯量自动控制。 (4)应设计二氧化氯监测报警和通风设备。 2、电解法制备二氧化氯消毒工艺 (1)电解法制备二氧化氯设备主要由电解槽、电源、水泵和水射器组成。电解槽使用6V或12V两种直流电源。 (2)电解法制备二氧化氯设备的溶盐装置一般与发生器一体化,但因二氧花氯为混合消毒气体,为了能定比投氯,必须设置溶液箱。 (3)二氧化氯是由水射器带出并溶于水的,所以设备间必须有足够的压力自来水,如水压不够0.2MPa,需加设管道泵。 (4)应注意设备排氢管的设计,及时排除在设备运行过程中产生的可爆炸气体。 5.3.2 适用范围 1、二氧化氯消毒不宜用于人口稠密区及大规模医院的污水消毒。可用于远离人口聚居区、规模较小的医院污水处理系统。 2、由于二氧化氯在空气中和水中浓度达到一定程度会发生爆炸,因此该法适用于管理水平较高的医院污水处理系统。 3、化学法适用于规模>500床的医院污水处理消毒系统。 4、二氧化氯消毒由于余氯过高会造成地表水体内水生生物的死亡,因此当医院污水排至地表水体时应采取脱氯措施或慎用二氧化氯消毒。 5.3.3 运行管理 1、二氧化氯活化液不稳定,应现配现用。 2、配制溶液时,忌与碱或有机物相混合。 3、投加量根据实际水质水量实验确定。 |
lzwr 发表于 2009/9/2 20:11:09
|
二氧化氯发生器操作作业指导书
1. 首先将盐酸来料配制成 9 %的盐酸溶液 ( 盐酸用白色塑料桶存放 ) 。 2. 将亚氯酸钠来料配制成 7.5 %浓度的亚氯酸钠溶液 ,( 原料用兰色或绿色塑料桶存放 ) 。 3. 等各种原料配成后,放入运行捅内 , 可先开启手动按钮,用发生器的泵将药液输入管内。 4. 一切正常后先打开进出水伐,启动管道泵使加氯器管道中浮球升至感应器之上并进行排空气。 5. 后开总电源开关 , 进行至二氧化氯发生器工作 . 6. 加氯器屏幕显示浓度为 128.8G /H 。 7. 盐酸不能与亚氯酸钠存放在一起,要分开存放,以免发生爆炸。 8. 水泵及水处理装置在加工车间工作时要打开 , 加工车间结束后再关闭水处理系统。 9. 水处理室只准操作人员进入 , 其他人员不得进入 . 10. 操淮人员应经常观察水处理系统中盐酸及亚氯酸钠的用量,当亚氯酸钠及盐酸药液低于最低位时 , 要补充至最高位。 11. 操作人员要和公司化验人员密切配合 , 加强水质管理。 12 .相关记录:二氧化氯发生器监控记录 |
用户在线信息 |
![]() |