阴床的硅洗不下来 | |
![]() |
发起人:lzwr 回复数:8 浏览数:6658 最后更新:2009/9/2 20:46:45 by lzwr |
发表新帖 | 帖子排序: |
lzwr 发表于 2009/9/2 20:43:38
|
阴床的硅洗不下来 我厂因为夏季锅炉的补水量相对较小,而且水质较好,所以阴阳床的运行周期比较长,随之而来的是备用设备的放置时间较长,最近发现:阴床放置时间较长后,投运时硅正洗不下来,一直在100上下徘徊,几个小时都洗不下来,只好重新再生处理。
不知是否有人遇见同样的事情,你们是如何处理的? |
lzwr 发表于 2009/9/2 20:44:01
|
先进行大反洗
|
lzwr 发表于 2009/9/2 20:44:15
|
可能是你们再生的床体,没有正洗完全,导致发生离子效应,建议你们再生后正洗彻底,尤其是阴床,碱液不好洗!!!
|
lzwr 发表于 2009/9/2 20:44:26
|
我们那夏天负荷也很小,用水量小,出现过你所说的情况,办法就是大反洗,稍微提高一点碱液的浓度,保证树脂进行充分的再生.(阴床上胶体硅的出现一个是因为再生不充分造成的,另外阳床出水含钠量高,以及除碳器运行不良导致进入阴床的碳酸氢根的量增加也会导致阴床出水硅含量高.
|
lzwr 发表于 2009/9/2 20:44:40
|
[indent]
![]() 先进行大反洗[/indent] 你是说 投入运行前先进行大反洗?然后再进行正洗,投运? 那么大反洗要洗到什么程度才可以呢? |
lzwr 发表于 2009/9/2 20:44:54
|
[indent]
![]() 可能是你们再生的床体,没有正洗完全,导致发生离子效应,建议你们再生后正洗彻底,尤其是阴床,碱液不好洗!!! [/indent] 那么彻底正洗的指标是多少呢?我们正洗合格的标准是:DD<10us/cm,硅一般是50ug/l以下。 |
lzwr 发表于 2009/9/2 20:46:17
|
如果周期制水量正常的话就没有关系,偏少需要增加再生剂用量。
|
lzwr 发表于 2009/9/2 20:46:30
|
我没遇到过,希望楼主继续得到大家的帮助
|
lzwr 发表于 2009/9/2 20:46:45
|
我们也有这种情况出现 但查下的原因是氢氧化钠质量不好
|
用户在线信息 |
![]() |