会员投稿

网站管理

设为首页

加入收藏

新建炉化学清洗后发生一系列水质问题 急!
发起人:lzwr  回复数:5  浏览数:3876  最后更新:2009/9/2 20:57:17 by lzwr

发表新帖  帖子排序:
lzwr 发表于 2009/9/2 20:50:03
新建炉化学清洗后发生一系列水质问题 急!
请教高手

1、炉水硅含量超过三千,铁有几百。新建炉酸洗后铁含量高可以解释为腐蚀产物及松散的钝化膜脱落造成,但硅从何而来呢?这是否机组168时洗硅的原因?
2、炉水及饱和蒸汽取样时发现有很多类似洗涤剂一样的泡沫,取样管排污很久后炉水水样才干净,但饱和蒸汽样水总是有泡沫。
3、开始吹管后,炉水样水中出现大量黑色浑浊,取样管排污很久还是有少量黑色悬浮物(样水微黑)。
4、凝结水、除氧器入口出口均透明清澈,但给水取样颜色微黄,为什么?
我刚开始从事调试,没什么经验,请不吝赐教。另外是否有调试方面的相关资料可以解释这些问题?

[此帖子已被 大将军王 在 2006-8-11 20:45:07 编辑过]

lzwr 发表于 2009/9/2 20:56:14
有可能3是化学清洗不好的原因吧

lzwr 发表于 2009/9/2 20:56:27
煮炉有问题(1.2.3.)

4.检查组成给水的水质是否有问题?(凝结水、补给水、疏水、生产返回水)


lzwr 发表于 2009/9/2 20:56:41
蒸汽硅只有10左右,铁30左右,炉水铁80,磷酸根2左右,除了炉水硅高,其他品质都很好
lzwr 发表于 2009/9/2 20:56:55
蒸汽含铁量超标了,如果是汽轮机冲转前的蒸汽质量,就没有问题。但须8h内达到标准值。
lzwr 发表于 2009/9/2 20:57:17
建议,硅试剂重新配置,取样管大流量冲洗如果取样器容许的话

用户在线信息
当前查看此主题的会员: 1 人。其中注册用户 0 人,访客 1 人。


甄长红 版权所有 单位:中国国电集团公司兰州热电有限责任公司

copyright 2005-2009 青果园电厂化学资料网 ( www.qgyhx.cn ) All rights reserved 陇ICP备09001450号

申请链接 广告服务 联系我们 关于我们 版权声明 在线留言