lzwr 发表于 2009/9/2 21:25:10
|
一个水泵的问题 我们有一台水泵,停泵后如果没有及时关闭出口阀门,轴承就会很快地倒转,还发出嗖嗖的声音,不知是什么原因造成的,还是泵的结构有问题,请大家解答一下.
|
lzwr 发表于 2009/9/2 21:26:37
|
正常现象,泵出口应加止回阀!
|
lzwr 发表于 2009/9/2 21:26:55
|
可能是以下原因:泵的出口逆止阀不严,导致泵出口管里的水倒流,从而带动泵的叶轮转动。
|
lzwr 发表于 2009/9/2 21:27:07
|
不错,应该是逆止阀出现问题,检修逆止阀。
|
lzwr 发表于 2009/9/2 21:27:20
|
更换一个好的逆止阀
|
lzwr 发表于 2009/9/2 21:27:36
|
谢谢各位解答,如果中间水泵水倒流,以后再开泵的时候,进入阴床的水质会有变化吗?
|
lzwr 发表于 2009/9/2 21:27:52
|
[indent]引用: 原文由 荷映秋湖 发表于 2006-5-30 9:55:47 :
谢谢各位解答,如果中间水泵水倒流,以后再开泵的时候,进入阴床的水质会有变化吗? [/indent]不会有变化的,不过对泵的安全运行有一定的关系(还在倒转时,启动泵) |
lzwr 发表于 2009/9/2 21:28:14
|
有时侯可能是逆止阀卡涩,未回位,启动一下,在停,有可能就好了.如果多次出现这样的情况,换逆止阀吧.
|
lzwr 发表于 2009/9/2 21:28:42
|
同意楼上各位意见!我们经常遇见这种情况,国产阀门质量太差,加上检修能力所限,我们的系统中很多逆止门都存在问题了。。。。
|
lzwr 发表于 2009/9/2 21:28:55
|
我们的逆止阀也是经常出现这种情况,尤其是中间水泵的逆止阀内衬胶打烂了。只能更换。
|
lzwr 发表于 2009/9/2 21:29:09
|
[indent]引用: 原文由 大力水手 发表于 2006-6-2 20:22:46 :
同意楼上各位意见!我们经常遇见这种情况,国产阀门质量太差,加上检修能力所限,我们的系统中很多逆止门都存在问题了。。。。 [/indent]不仅仅是逆止门的问题,逆止门只是在设备停止运行后,门后返回压力大于门前压力时起到一定的作用,压力越大,门芯严密性能越好,只要门的结合面良好,一般不会漏的,有一些泵的出口根本就没有逆止门,主要问题是手动门不严密所制,我们在检修当中也遇到很多这样的问题,国产的阀门也有很好的,只是回扣的问题,导致我们所用的阀门质量不过关,上海良工的;江南阀门厂的,原兰州高压阀门厂的,都不错的!!![此帖子已被 江湖石怪 在 2006-7-25 15:53:18 编辑过] |
lzwr 发表于 2009/9/2 21:29:29
|
我们也碰到过这种问题,甚至把机械密封都给打出来啦!
|
lzwr 发表于 2009/9/2 21:29:51
|
支持十二楼,泵有时问题也有很多问题,就如我们的吧,老是渗油漏油,检修都说修不好,搞得泵那个脏啊,没法说,公司还一个劲的查文明卫生生产,害得我们全都快要被活活气死了,公司小气得要死,说让换泵那就是比上天还难,只能郁闷,还能有什么呢?
![]() |