炉水二氧化硅超标现象请教 | |
![]() |
发起人:lzwr 回复数:6 浏览数:5775 最后更新:2009/9/2 21:39:25 by lzwr |
发表新帖 | 帖子排序: |
lzwr 发表于 2009/9/2 21:37:37
|
炉水二氧化硅超标现象请教 给水二氧化硅控制指标20微克/升,而实际运行中达到1020微克/升就会使炉水二氧化硅超标。
|
lzwr 发表于 2009/9/2 21:38:00
|
给水的标准是20微克/升啊,你那里在实际运行中到达这么高严重超标了.你的阴床,混床出水不是很糟糕了吗?这样的床体还能运行?给水在汽包中浓缩后,硅的指标没法看了!!!!!
|
lzwr 发表于 2009/9/2 21:38:17
|
给水中还有凝结水,当凝结水漏硬度大时,给水水会不好的
|
lzwr 发表于 2009/9/2 21:38:31
|
锅炉排污不正常,增加锅炉排污量或消除排污装置的缺陷
|
lzwr 发表于 2009/9/2 21:38:44
|
[indent]引用: 原文由 houjue 发表于 2006-5-11 20:37:56 :
给水二氧化硅控制指标20微克/升,而实际运行中达到1020微克/升就会使炉水二氧化硅超标。 [/indent]对啊!很可能搂主写错了,因该是10~20吧!否则。。。不堪设想!! 炉水硅超标原因如下: 1、除盐水超标。 2、凝结水泄漏。 3、疏水超标回收。 4、如果热电联产,则要考虑热网加热器泄漏。 5、锅炉定连排不足或堵塞。以上仅供参考! |
lzwr 发表于 2009/9/2 21:39:03
|
高混失效也会放硅,而且最重要的是监督炉水氯根在合格范围内。给水硅高,当过热器投减温水时对过热器也会积盐。
|
lzwr 发表于 2009/9/2 21:39:25
|
炉水硅超标原因如下:
1、除盐水超标。 2、凝结水泄漏。 3、疏水超标回收。 4、如果热电联产,则要考虑热网加热器泄漏。 5、锅炉定连排不足或堵塞。以上仅供参考! 学习了!!! |