求助,炉水不消耗磷酸盐的原因?头疼呀 | |
![]() |
发起人:lzwr 回复数:41 浏览数:12759 最后更新:2009/9/3 4:44:55 by lzwr |
发表新帖 | 帖子排序: |
lzwr 发表于 2009/9/3 4:34:43
|
||||
求助,炉水不消耗磷酸盐的原因?头疼呀
|
lzwr 发表于 2009/9/3 4:35:01
|
这个问题见过,楼主还没解决吗?如有可能,请求锅炉将磷酸根高的那台炉压力略高于另一台炉,我还是认为是串药,看这个办法能解决不?
|
lzwr 发表于 2009/9/3 4:35:13
|
请问你们采用的是纯磷酸盐处理还是协调磷酸盐处理??
|
lzwr 发表于 2009/9/3 4:35:29
|
我想应为协调的吧!
|
lzwr 发表于 2009/9/3 4:35:40
|
答2:我厂有4台加药泵,全倒换运行过,加药泵出口阀已检查过,可排除串药.另2锅炉压力基本相同
答3,4:我厂为供热电厂,给水加分析纯氨水调节给水PH在8.8~9.3,锅炉加药采用3钠和2钠,从锅炉运行3年看,基本上炉水全部加的是3钠.(因锅炉炉水PH在9.0~9.2之间,根本不能加2钠) |
lzwr 发表于 2009/9/3 4:35:54
|
[indent]引用: 原文由 霸王龙11 发表于 2006-3-29 21:31:13 :
答2:我厂有4台加药泵,全倒换运行过,加药泵出口阀已检查过,可排除串药.另2锅炉压力基本相同 答3,4:我厂为供热电厂,给水加分析纯氨水调节给水PH在8.8~9.3,锅炉加药采用3钠和2钠,从锅炉运行3年看,基本上炉水全部加的是3钠.(因锅炉炉水PH在9.0~9.2之间,根本不能加2钠) [/indent]根据你们的情况属于协调PH磷酸盐处理,但是为何炉水PH那么低呢???令人费解?要好好考虑才能帮助 |
lzwr 发表于 2009/9/3 4:36:06
|
请校长多多帮助,谢谢
最气的是同样的给水品质(母管式),在2台炉内,1台炉PH合格,另1台炉PH就不和格 |
lzwr 发表于 2009/9/3 4:36:19
|
楼主,我脑袋也大了,不用加药的磷酸根正常,PH值却这么低!测碱度了吗?碱度怎么样?锅炉超负荷了吗?建议:1、加药量不多的炉别集中加药,适当提高磷酸根含量,把PH值与碱度(碱度应很低,否则PH值不对)提上来。2、加药量大的炉查一下有没有丢水的地方,如炉事故放水门和定排门不严。
|
lzwr 发表于 2009/9/3 4:36:38
|
楼主,我脑袋也大了,不用加药的磷酸根正常,PH值却这么低!测碱度了吗?碱度怎么样?锅炉超负荷了吗?建议:1、加药量不多的炉别集中加药,适当提高磷酸根含量,把PH值与碱度(碱度应很低,否则PH值不对)提上来。2、加药量大的炉查一下有没有丢水的地方,如炉事故放水门和定排门不严。
答:测过了,无酚酞碱度,甲碱0.1~0.2,2台锅炉负荷基本相同. “建议:1、加药量不多的炉别集中加药,适当提高磷酸根含量,把PH值与碱度(碱度应很低,否则PH值不对)提上来” 加药量不多的炉磷酸根已很高了8~9(可PH只有8.5),再加磷酸根就超了, “2、加药量大的炉查一下有没有丢水的地方,如炉事故放水门和定排门不严。”定排检查过了,事故放水未检查过,明天我看看。 |
lzwr 发表于 2009/9/3 4:36:49
|
楼主:1.磷酸三钠是否是新进的?是否进行过质量检验?我厂曾出现过此类现象,磷酸根上去了,PH值上不去。2.一天到晚要加药的炉水PH值是多少?3.一天加一次药的锅炉定排如何实施,是否出现了假排?
|
lzwr 发表于 2009/9/3 4:37:00
|
[indent]引用: 原文由 云中子-4651 发表于 2006-3-30 22:57:23 :
楼主:1.磷酸三钠是否是新进的?是否进行过质量检验?我厂曾出现过此类现象,磷酸根上去了,PH值上不去。2.一天到晚要加药的炉水PH值是多少?3.一天加一次药的锅炉定排如何实施,是否出现了假排? [/indent]同意这个观点!是否出现了加药点不到位的问题?比如:两台炉子的加药管安装问题?或者是连排管路问题??还有药品质量问题??(可是另台炉确很快??)我的头也有些晕了?? |
lzwr 发表于 2009/9/3 4:37:13
|
我还按我的思路走,建议看一下连排开度,适当关小,两台炉都是!最近先把无酚酞碱度的炉碱度先提上来!要是调好了磷酸根不会超标,而且与无酚酞碱度比它的危害差远了!大家也分析一下:无酚酞碱度,炉水中应是什么离子体现碱度,如是碳酸氢根,它受热应分解的?是它,那炉内根本就碱度离子正常转化的现象存在!
|
lzwr 发表于 2009/9/3 4:37:27
|
楼主:1.磷酸三钠是否是新进的?是否进行过质量检验?我厂曾出现过此类现象,磷酸根上去了,PH值上不去。2.一天到晚要加药的炉水PH值是多少?3.一天加一次药的锅炉定排如何实施,是否出现了假排?)这批磷酸三钠用了有20多天了,未检验过,因这个厂家我们周围的电厂都在使用,应不会有什么问题.
一天到晚加药的炉PH有9.1~9.4之间,每台炉每8小时定排一次,每次0.5~1分钟 |
lzwr 发表于 2009/9/3 4:37:39
|
同意这个观点!是否出现了加药点不到位的问题?比如:两台炉子的加药管安装问题?或者是连排管路问题??还有药品质量问题??(可是另台炉确很快??)我的头也有些晕了??)这两台炉已运行3年多了,从未发生过这种现象.应不会是加药点的问题(刚开始我也怀疑是否是加药管或取样管在汽包内分布不均匀)
|
lzwr 发表于 2009/9/3 4:37:56
|
我还按我的思路走,建议看一下连排开度,适当关小,两台炉都是!最近先把无酚酞碱度的炉碱度先提上来!要是调好了磷酸根不会超标,而且与无酚酞碱度比它的危害差远了!大家也分析一下:无酚酞碱度,炉水中应是什么离子体现碱度,如是碳酸氢根,它受热应分解的?是它,那炉内根本就碱度离子正常转化的现象存在!)版主的意思是先将碱度(PH)提上来,磷酸根超标占不管吗?
我理论不太行,请帮我分析一下可能造成炉水PH低的原因.如:可能回是什么东西在高温下分解产生酸性物质等. 这几天我们厂长都开始直接过问了. ![]() |