lzwr 发表于 2009/9/3 8:44:48
|
[求助]请教各位:内冷水硬度应该控制多少?? 内冷水硬度我们一般控制0,可是有个什么导则规定:小于等于10??到底哪个才是科学的标准??应该是多少??(10万千瓦的机组。)
|
lzwr 发表于 2009/9/3 8:45:08
|
我认为应该为0,DL/T 801-2002《大型发电机内冷却水质及系统技术要求》
|
lzwr 发表于 2009/9/3 8:45:42
|
||||||||||||||||
《火力发电机组水汽质量标准》规定:
硬度:200MW以下不大于10mol/L;200 MW及以上机组不大于2 mol/L。 国宝
|
lzwr 发表于 2009/9/3 8:45:55
|
每个厂子都有自己的一套控制指标,楼上说的是国标,
我们是330的控制〈2umol/l |
lzwr 发表于 2009/9/3 8:46:08
|
以不结垢为宜
|
lzwr 发表于 2009/9/3 8:46:23
|
[indent]引用: 原文由 彩色沙漠 发表于 2006-7-4 16:37:33 :
每个厂子都有自己的一套控制指标,楼上说的是国标, 我们是330的控制〈2umol/l [/indent] 330什么意思啊 |
lzwr 发表于 2009/9/3 8:46:36
|
我们是30万机组 硬度<2umol/L
|
lzwr 发表于 2009/9/3 8:46:54
|
最好为零
|