会员投稿

网站管理

设为首页

加入收藏

求助,新启锅炉2个月内炉水一直发红
发起人:lzwr  回复数:40  浏览数:13359  最后更新:2009/9/3 15:27:26 by lzwr

发表新帖  帖子排序:
2009/9/3 15:09:25
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
求助,新启锅炉2个月内炉水一直发红
我处锅炉(130t/h  6mpa) 启动后,炉水两个多月了一直发红,做铁200ug/l以上而且磷酸根一低于8mg/L就显硬度,但是其它水汽项目均在合格范围以内,检查系统后未发现有漏入生水的地方,请教各位前辈锅炉腐蚀主要有哪几个方面引起,就是腐蚀这硬度哪来的?

青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/3 15:09:47
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
怀疑是你们的新炉子煮炉工作没有进行完善,造成金属表面保护膜不好,炉水颜色发红应该是铁离子腐蚀产物颜色,请把你们的煮炉程序检查一下看看,最好提高一些参数以便大家分析探讨!!

青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/3 15:10:04
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
硬度可能是铁含量高引起的,做硬度时加掩蔽剂了吗?运行时维持磷酸根含量稳定,适当提高氢氧根含量,防止磷酸铁垢生成,加强定排工作,增加次数,稳定锅炉负荷。

青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/3 15:10:19
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
我感觉只要控制好锅炉的炉水PH应该没有问题,这应该是成熟经验了,只要PH维持好了,就不会有腐蚀了!

青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/3 15:10:30
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
可能在煮炉时没有处理好,运行时碱度也要控制好!
青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/3 15:10:48
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
我处锅炉(130t/h  6mpa) 启动后,炉水两个多月了一直发红,做铁200ug/l以上而且磷酸根一低于8mg/L就显硬度,但是其它水汽项目均在合格范围以内,检查系统后未发现有漏入生水的地方,请教各位前辈锅炉腐蚀主要有哪几个方面引起,就是腐蚀这硬度哪来的?



大家分析的都有一定道理,如果2个月都发红,化学人员,电厂管理者都应该引起重视才对,时间越长,影响越大。建议



1、对水汽系统进行全面分析。



2、如果只有炉水红,应该提高PH值,通过加NaOH等。



青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/3 15:11:09
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
如果2个月都发红,化学人员,电厂管理者都应该引起重视才对,时间越长,影响越大.






这是偏激的想法!首要工作,就是得先查系统,查到原因,跟领导讲明,才会让领导重视!




青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/3 15:11:22
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
其实,做一下炉内水质全面分析检测基本上就可以判断问题了,还有再次检查新炉的启动过程和煮炉工作是否完善。然后综合判断原因。
青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/3 15:11:42
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
多谢各位前辈指点,原因现在查到了一点原因,当时炉子停的时候是冬天,为了防冻保温,锅炉人员把炉水全部放掉,竟然往里边通另一台炉的蒸气,水系统中除了氧气就是水气,腐蚀肯定很严重,可是炉子起到现在三个月了,炉水还是红,难道腐蚀的这么厉害。一个班定排一次也换不净这水?再运行下去会不会出大问题呀?还有硬度到底是怎么回事?掩蔽液也加了2ml1%L-半胱胺盐酸盐溶液和2ml三乙醇胺溶液,排除铁以及其它离子了,现在作的硬度是7umoL/l,可炉水磷酸根是7mg/l,这磷酸根和硬度没有反应么?既然加了药了浓度保持一定炉水中就不应该存在硬度吧.

青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/3 15:12:01
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
可以多加点磷酸氢二钠,不知你们的碱如是多少?
青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/3 15:12:22
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
[indent]引用: 原文由 三千世界 发表于 2006-3-16 13:31:31 :
多谢各位前辈指点,原因现在查到了一点原因,当时炉子停的时候是冬天,为了防冻保温,锅炉人员把炉水全部放掉,竟然往里边通另一台炉的蒸气,水系统中除了氧气就是水气,腐蚀肯定很严重,可是炉子起到现在三个月了,炉水还是红,难道腐蚀的这么厉害。一个班定排一次也换不净这水?再运行下去会不会出大问题呀?还有硬度到底是怎么回事?掩蔽液也加了2ml1%L-半胱胺盐酸盐溶液和2ml三乙醇胺溶液,排除铁以及其它离子了,现在作的硬度是7umoL/l,可炉水磷酸根是7mg/l,这磷酸根和硬度没有反应么?既然加了药了浓度保持一定炉水中就不应该存在硬度吧.


在下浅见:

[/indent]1、“三个月了,炉水还是红”说明炉水中有腐蚀产物没有冲洗干净,建议有条件的话,停炉检查处理,没有条件的话,加强定连排,加强炉内处理。(药量也不能太多,否则,会生成磷酸盐铁垢等)

2、如果给水正常,其他水质均正常,而仅炉水硬度是7umoL/l,说明是二次腐蚀产物或垢下腐蚀的可能性较大,炉水中的硬度根据我们的实际经验,不是说有了足够的磷酸根剩余量就没有硬度,理论上这一点我也说不明白,但是的却存在这个现象。l


青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/3 15:12:33
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
今天又查到了一个问题,我们这里中间水箱是用砖砌的,里边就涂了一层环氧树脂防腐,估计有地方防腐坏掉了,做阳床出水没有硬度,但是阴床进口有硬度了。请问各位师傅,中间水的酸性能否和水泥中的钙离子反应生成硬度离子么?



青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/3 15:12:46
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
[indent]引用: 原文由 三千世界 发表于 2006-3-20 22:45:09 :
今天又查到了一个问题,我们这里中间水箱是用砖砌的,里边就涂了一层环氧树脂防腐,估计有地方防腐坏掉了,做阳床出水没有硬度,但是阴床进口有硬度了。请问各位师傅,中间水的酸性能否和水泥中的钙离子反应生成硬度离子么?

[/indent]啊!!??中间水箱是砖砌的??头一次听说!如果这种中间水箱的防腐坏损了,肯定会污染中间水,应该从新防腐,彻底冲洗!!

青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/3 15:13:06
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
阴床入口有硬度也可以把除碳风机列入原因,如风沙较大,风机吸入,污染水质。阴床入口水有硬度会对阴树脂有损害,在树脂内生成氢氧化钙阻止了交换的进行。
青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/3 15:13:27
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
当初厂里为了省点钱,现在出了这么大的问题。现在炉子也给烧漏了,还不知道是不是腐蚀引起的呢烟囱里乱冒蒸气。
青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
用户在线信息
当前查看此主题的会员: 1 人。其中注册用户 0 人,访客 1 人。


甄长红 版权所有 单位:中国国电集团公司兰州热电有限责任公司

copyright 2005-2009 青果园电厂化学资料网 ( www.qgyhx.cn ) All rights reserved 陇ICP备09001450号