机组散热测试 [align=center]机组散热测试 机组散热测试应按合同规定的标准进行,合同未规定时按 GB8174-87 《设备及管道保温效果的测试与评价》进行。 5.15.2 机组散热测试主要是对保温结构表面温度的测量,表面温度测试可采用热电偶法、表面温度计法、红外辐射温度计法、红外热象法。 5.15.3 在机组出力大于 90% 额定电负荷时,无雨、无雪、风速小于 0.5m /s 的气象条件下进行机组散热的测试(室内测量时对气象条件不做要求)。 5.15.4 在汽机高、中、低压缸、主蒸汽管道、再热蒸汽管道、给水管道、高温抽汽管道、锅炉炉墙、炉顶部、汽包、燃烧器区域、锅炉烟风道等处每处至少选 5 点(包括管道弯头、炉墙拐角等部位)进行保温结构的表面温度、环境温度及风速的测量。 |