lhh780919 发表于 2009/9/27 13:06:45
|
主变压器油微水偏高的分析 [align=left]主变压器油微水偏高的分析 [align=left]变压器在设备中主要起绝缘、冷却散热和熄灭电弧光的作用。油品质量的好坏直接影响变压器的安全经济运行,而变压器运行油质的好坏又与其监督、维护密切相关,今年 [align=left]一、 [align=left]为了适应油箱内油的体积因热胀冷缩发生的变化,通常大、中型变压器器上装有一只辅助油箱——油枕或贮油柜。油枕是用钢板焊接成的圆形容器,水平地安装在油箱的顶盖上面,通过弯形管(上升管)与油箱相连。油枕的容积一般为油箱容积的 [align=left]二、 [align=left]三、 [align=left]取样质量的好坏直接影响到化验结果的准确性,为了减少空气中的水分等气体的影响,按照国家标准微水和色谱的取样一般要密封取样或溢流取样,我们正常取样采用的溢流取样法,本次跟踪分析过程中我们进行了同时用两种方法进行取本体油样进行对比分析,分析结果完全一致,可见取样方法正确,但个人认为油枕取样的可信度不高,原因有: [align=left]四、 [align=left]从化验的现场数据来看,对同一个样进行重复性测量,数据偏差在 [align=left]五、 [align=left]可以采用真空脱气法除支运行变压器油中的水分去除,方法是先将运行油加热通过真空罐,热油在真空罐内经喷油管喷射出来水分等易蒸发的物质被负压抽出。或采用真空净化滤油机。或采用热虹吸器进行吸附净化。该方法安全可靠,可在运行中再生。 [align=center] [/align] |
dajiangjunwang 发表于 2009/9/27 23:13:28
|
学习了…谢谢
|