液体烧碱质量对强碱阴树脂工作交换容量及出水质量的影响
碱液质量
201×7的最高工作交换容量(mol/m3R)
出水(pH=8时)最低Cl-含量(mg/L)
NaOH(%)
NaCl(%)
42
2
956.9
0.85
30
5
568.4
3.05
15
12
161.3
16.72