澄清池 | |
![]() |
发起人:dajiangjunwang 回复数:0 浏览数:1371 最后更新:2009/11/9 2:15:44 by dajiangjunwang |
发表新帖 | 帖子排序: |
dajiangjunwang 发表于 2009/11/9 2:07:14
|
澄清池 澄清池 1920 年 美国 infilco 公司发明的 1935 年有工程实例 1965 年我国开始使用 一反应区容积:15-20 分Q 喷嘴速度过大、过小都不行,v=4-7m/s 喉管v=2-3m/s 一反应室出口v=60mm/s t=15-30s 二反应室下降v=40-50mm/s 出口v=5mm/s t=80-100s 分离区v=1-1.2mm/s, t=1h 回流泥量=2-4Q 优点:不需机械搅拌,结构简单 缺点:反应时间短,运行不稳定,泥渣回流控制较难,适应性差,适用于小水厂。 四、悬浮澄清池 澄清池中加斜板,注意反应室的配套设计 |
用户在线信息 |
![]() |