给水溶氧问题 | |
![]() |
发起人:jzdcwhj 回复数:1 浏览数:2845 最后更新:2010/11/9 12:39:39 by huaxueandy |
发表新帖 | 帖子排序: |
jzdcwhj 发表于 2010/9/15 12:03:34
|
给水溶氧问题 我厂两台除氧器溶氧一直在较高值(大气式旋膜除氧器0.02MPa104度)
运行工况:加热蒸汽不投,凝结水进水温度50至75之间波动(两台锅炉冷渣器原因),两台高加疏水正常进入,两台机轴封漏汽进入两除氧器,无其它热源,溶氧一直在20-40之间 请高手指点,如何让溶氧降下来 谢谢 |
huaxueandy 发表于 2010/11/9 12:39:40
|
增加温度,开大排氧门。
|