[size=10.5pt]第一节[size=10.5pt]调速系统试验
[size=10.5pt]调速系统试验应在值长统一指挥下,由分场主持,运行副总工、生产科、设备科、安监科、热工、电气有关人员参加时方可进行。[size=10.5pt]5.1.1 [size=10.5pt]调速系统静态试验[size=10.5pt]5.1.1.1 [size=10.5pt]调速系统静止试验条件[size=10.5pt]1)油系统及调速系统工作结束,各部件安装完好。[size=10.5pt]2)DEH通电运行良好。[size=10.5pt]3)启动滑阀在“0”位,自动主汽门、调速汽门在关闭状态。[size=10.5pt]4)油质合格,润滑油温保持在40-45℃。[size=10.5pt]5)各调速汽门行程指示装好。[size=10.5pt]6)负荷限制退出。[size=10.5pt]7)凸轮转角指针对准零位。[size=10.5pt]8)速度变动率S=5%。[size=10.5pt]9)相关表计指示正确无误。[size=10.5pt]5.1.1.2 [size=10.5pt]试验前应检查下列各部正常[size=10.5pt]1)启动润滑油泵,润滑油压0.08-0.12MPa。[size=10.5pt]2)开启油压缩线门,赶净调节系统中的空气。[size=10.5pt]3)启动调速油泵,保证调速油压2.0±0.1MPa,
[size=10.5pt]4)在DEH操作站上通过模拟操作,应能平稳地开启、关闭调速汽门。[size=10.5pt]5)手打停机按扭,自动主汽门、调速汽门应能迅速关闭。[size=10.5pt]6)旋转喷油试验操作滑阀,确认危急遮断器杠杆栅板与相应的危急遮断器应能脱开,手按喷油滑阀,油流应充足,方向正确,喷油试验结束后,杠杆可返回原位置。[size=10.5pt]7)试验超速试验滑阀,确认脉动油压升高。[size=10.5pt]8)检查完毕,将各部件恢复至原始位置。[size=10.5pt]5.1.1.3 [size=10.5pt]启动阀行程特性试验[size=10.5pt]1)启动滑阀在“0”位时,挂闸油压应低于0.45MPa。[size=10.5pt]2)手摇启动滑阀(或用DEH远方控制,下同)行程至2~3mm ,检查危急遮断器滑阀上恢复油压是否接近1.96MPa,检查油动机应在“0”位,主汽门及调速汽门在全关位置。[size=10.5pt]3)继续摇动启动滑阀,缓慢开启自动主汽门。[size=10.5pt]4)用DEH控制缓慢开启调速汽门。[size=10.5pt]5.1.1.4[size=10.5pt]油动机与相应的电液转换器的试验。[size=10.5pt]1)调整油温稳定在45±5℃。[size=10.5pt]2)在截止阀全开,OPC电磁阀不带电的状态下,分别将油动机置于“0”位及全开位置,调整电液转换器集成块上节流阀的开度,使油动机在平衡位置时DDV阀的输入信号为4-6Ma左右。[size=10.5pt]3)做出油动机行程与活塞下油压的关系曲线。[size=10.5pt]4)节流阀的开度确定后,用螺钉锁紧,确保运行时不发生变化。[size=10.5pt]5)使OPC电磁阀带电,油动机及调速汽门应迅速关闭。[size=10.5pt]5.1.1.5 [size=10.5pt]自动关闭器活动滑阀试验[size=10.5pt]1)静态试验[size=10.5pt]a [size=10.5pt]用“汽机启/停”按钮将自动关闭器开至100%。[size=10.5pt]b[size=10.5pt]拨出制动销,逆时针转动活动滑阀手轮,使自动关闭器滑阀向上移动,打开下部第一个泄油口,自动主汽门应关小15%。[size=10.5pt]c[size=10.5pt]继续转动活动滑阀手轮,使第二个泄油口打开,自动主汽门应全关。[size=10.5pt]d[size=10.5pt]顺时针转动手轮,逐渐关闭泄油口,自动主汽门应缓慢开启,直至全开。[size=10.5pt]e[size=10.5pt]试验结束,关闭活动滑阀,锁好制动销。[size=10.5pt]2)运行中活动试验[size=10.5pt]a[size=10.5pt]由分场运行主任或技术员主持进行试验。[size=10.5pt]b[size=10.5pt]联系值长及锅炉、电气相关专责。[size=10.5pt]c[size=10.5pt]自动主汽门下放置垫铁,做好防止自动主汽门突然关闭防范措施。[size=10.5pt]d[size=10.5pt]拨出制动销,逆时针转动活动滑阀手轮,使自动关闭器滑阀向上移动,打开下部第一个泄油口,自动主汽门应关小15%。[size=10.5pt]e[size=10.5pt]顺时针转动手轮,逐渐关闭泄油口,自动主汽门应缓慢开启,直至全开。[size=10.5pt]f[size=10.5pt]试验结束,关闭活动滑阀,锁好制动销。[size=10.5pt]g[size=10.5pt]汇报值长,做好记录。[size=10.5pt]h[size=10.5pt]试验过程中若遇到事故,应立即停止试验。[size=10.5pt]5.1.2 [size=10.5pt]调速系统动态试验[size=10.5pt]5.1.2.1 [size=10.5pt]手动打闸试验[size=10.5pt]1)每次汽轮机启动定速后,作超速试验前必须做电动、手动打闸试验。[size=10.5pt]2)启动调速油泵运行正常,液压逆止门保护水系统压力正常。[size=10.5pt]3)用活动滑阀将自动主汽门关至50%,在DEH操作站上将调速汽门开启10-20%。[size=10.5pt]4)手动或电动打闸,自动主汽门、调速汽门、抽汽逆止门应迅速关闭,同时发出相应信号,注意转速应下降。[size=10.5pt]5)迅速关闭自动主汽门活动滑阀,在DEH操作盘上重新挂闸、升速,恢复3000rpm,检查液压逆止门开启,投入保护。[size=10.5pt]6)手动打闸试验时,应有专人调整发电机转子冷却水压力。[size=10.5pt]5.1.2.2 [size=10.5pt]自动主汽门、调速汽门严密性试验[size=10.5pt]1)自动主汽门、调速汽门严密性试验由运行主任或主任指定人主持,在机组每次大小修或自动主汽门、调速汽门解体检修后必须做此项试验。[size=10.5pt]2)启动调速油泵运行正常,在额定汽压、450℃以上汽温下,用活动滑阀关闭自动主汽门后,其转速下降至1000rpm时,惰走时间6-7min为合格。[size=10.5pt]3)关闭活动滑阀,恢复3000rpm转速。[size=10.5pt]4)保持自动主汽门全开,用“关机”功能关闭调速汽门,其转速下降至1000rpm时,惰走时间6-7min为合格。[size=10.5pt]5)主汽压力低于额定值时,其下降试验目标转速按下式修正,但试验汽压不能低于额定汽压的50%。[size=10.5pt]目标转速=1000×(试验汽压/额定汽压) rpm[size=10.5pt]试验完毕,恢复3000rpm,全面检查一切正常后汇报值长。[size=10.5pt]5.1.2.3 [size=10.5pt]超速试验[size=10.5pt]1)超速试验前一般必须做手动打闸试验和自动主汽门、调速汽门严密性试验。[size=10.5pt]2)超速试验应在运行主任或主任指定人员主持下进行,试验前应作好人员分工,用仪表监视转速和测量振动。[size=10.5pt]3)联系热工配合监视动作情况。[size=10.5pt]4)在下列情况下应做超速试验: [size=10.5pt]a [size=10.5pt]机组大小修后或调速保安系统检修调整过。[size=10.5pt]b [size=10.5pt]正常运行2000小时以上(不停机应做喷油试验)。[size=10.5pt]c [size=10.5pt]停机一个月以上再启动时。[size=10.5pt]d [size=10.5pt]甩负荷试验前。[size=10.5pt]5)在下列情况下严禁做超速试验:[size=10.5pt]a [size=10.5pt]未进行手打试验或试验不合格时。[size=10.5pt]b [size=10.5pt]调速系统不能维持空负荷运行时。[size=10.5pt]c [size=10.5pt]自动主汽门或调速汽门卡涩及关闭不严密时。[size=10.5pt]d [size=10.5pt]机组振动大并随转速升高而增大时。[size=10.5pt]6)超速试验前的准备工作[size=10.5pt]a [size=10.5pt]联系值长、电气机组减负荷至零。[size=10.5pt]b[size=10.5pt]联系电气解列发电机,注意机组转速的变化情况,维持机组3000rpm运行。[size=10.5pt]c[size=10.5pt]启动交流润滑油泵运行。[size=10.5pt]d [size=10.5pt]将后备手操盘上的OPC钥匙开关打至“试验”位置,否则超速试验功能被禁止。[size=10.5pt]e[size=10.5pt]除超速试验外,汽机运行期间OPC钥匙开关应始终置于“投入”位置。[size=10.5pt]f[size=10.5pt]派专人调整发电机转子水压。[size=10.5pt]g[size=10.5pt]投入汽机保护总开关及超速保护分开关、抽汽逆止门保护开关。[size=10.5pt]7)超速试验分为OPC超速试验、电气超速(110%)试验和机械超速(109~111%)试验三种。[size=10.5pt]8)在任何一种超速试验的升速过程中,如果临时决定取消试验,可在实际转速达到超速试验目标值前点击主画面中“取消”按钮,则该超速试验自动消除,汽机恢复3000转定速状态。[size=10.5pt]5.1.2.4 OPC[size=10.5pt]超速(103%)试验[size=10.5pt]1)在后备手操盘上将OPC钥匙打至“试验”位置。[size=10.5pt]2)点击主画面中的“超速试验”按钮,在弹出的窗口中点击“OPC超速试验”按钮,该按钮表色。[size=10.5pt]3) DEH自动将目标转速设定3100rpm,并以100rpm/min的速率提升转速;当转速达到3090rpm时,OPC电磁阀动作,调速汽门关闭。[size=10.5pt]4)[size=10.5pt]试验结束,待转速恢复到3000rpm后,将OPC钥匙从“试验”位置打至“投入”位置。[size=10.5pt]5.1.2.5 [size=10.5pt]电气超速(110%)试验[size=10.5pt]电气超速试验应分别进行DEH和ETS两套回路的试验。在做DEH保护回路时:[size=10.5pt]1)投入汽机总保护钥匙开关及“超速保护” 分开关。[size=10.5pt]2)在后备手操盘上将OPC钥匙打至“试验”位置。[size=10.5pt]3)点击主画面中的“超速试验”按钮,在弹出的窗口中点击“电气超速试验”按钮,该按钮变色。[size=10.5pt]4)DEH自动将目标转速设定为3310rpm,并以100rpm/min的速率提升转速;当转速达到3300rpm时,DEH发出跳闸指令送ETS,AST电磁阀动作,主汽门和调速汽门关闭,汽机跳闸。[size=10.5pt]5)当转速降至3000rpm时,将OPC钥匙置于“投入”位置,按下“挂闸/复位”按钮,按正常开机方式将机组恢复至3000rpm。[size=10.5pt]6) 在做ETS保护回路时,应将DEH接点拆除,然后按照以上步骤执行。[size=10.5pt]5.1.2.6 [size=10.5pt]机械超速(109~111%)试验[size=10.5pt]1)投入汽机总保护钥匙开关及“超速保护” 分开关。[size=10.5pt]2)机械超速试验分为飞锤单独试验和联合试验。[size=10.5pt]3)在做单独试验时,将超速试验操作滑阀手柄指向#1位置,则栅板北移,#2飞锤脱开栅板,试验得到#1飞锤的动作转速;将超速试验操作滑阀手柄指向#2位置,则栅板南移,#1飞锤脱开栅板,试验得到#2飞锤的动作转速。[size=10.5pt]4)在做联合试验时,将超速试验操作滑阀手柄指向中间位置,则栅板在中间位置,#1、2飞锤均未脱离栅板,试验得到动作转速较低的一个飞锤的动作转速。[size=10.5pt]5)超速试验一般情况下同一只飞锤做2次试验,动作转速差不超过额定转速的0.6%为合格。[size=10.5pt]6)在后备手操盘上将OPC钥匙打至“试验”位置。[size=10.5pt]7)点击主画面中的“超速试验”按钮,在弹出的窗口中点击“机械超速试验”按钮,该按钮变色。[size=10.5pt]8)DEH自动将目标转速设定在3365rpm,并以100rpm/min的速率提升转速;当转速达到3270-3300rpm时,机械撞击子飞出,危急遮断器滑阀动作,汽机跳闸[size=10.5pt]9)当转速降至3000rpm时,将OPC钥匙置于“投入”位置,按下“挂闸/复位”按钮,按正常开机方式将机组恢复至3000rpm。[size=10.5pt]10)全面检查,一切正常后,联系电气,发电机并列接带负荷。[size=10.5pt]5.1.2.7 [size=10.5pt]喷油试验[size=10.5pt](1)超速试验前禁止作喷油试验。[size=10.5pt]2)喷油试验在低负荷下或运行2000小时后定期做。[size=10.5pt]3)将超速试验操作滑阀手柄指向#1位置,则栅板北移,#2飞锤脱开栅板。[size=10.5pt]4)手按#2喷油滑阀使其喷油,造成飞锤动作,并在操作箱上出现#2飞锤动作的灯光信号。[size=10.5pt]5)将超速试验操作滑阀手柄指向#2位置,则栅板南移,#1飞锤脱开栅板。[size=10.5pt]6)手按#1喷油滑阀使其喷油,造成飞锤动作,并在操作箱上出现#1飞锤动作的灯光信号。[size=10.5pt]7)放松喷油滑阀,停止喷油,将操作滑阀手柄打至中间位置。[size=10.5pt]8)做好试验记录。[size=10.5pt]5.1.2.8 [size=10.5pt]调速系统静止试验及空负荷试验结束,调速系统应达到下列标准:[size=10.5pt]1)DEH在额定参数空负荷时,能保证机组转速在2950-3050rpm内变化。[size=10.5pt]2)迟缓率≤0.3%。[size=10.5pt]3)三项超速试验均合格。[size=10.5pt]4)自动主汽门全开时,调速系统应能维持空负荷运行,并能用DEH顺利并网。
甄长红 版权所有 单位:中国国电集团公司兰州热电有限责任公司
copyright 2005-2009 青果园电厂化学资料网 ( www.qgyhx.cn ) All rights reserved 陇ICP备09001450号
申请链接 广告服务 联系我们 关于我们 版权声明 在线留言