会员投稿

网站管理

设为首页

加入收藏

电气试验标准化作业步骤
发起人:dajiangjunwang  回复数:0  浏览数:1268  最后更新:2011/5/26 20:38:03 by dajiangjunwang

发表新帖  帖子排序:
2011/5/26 20:32:10
dajiangjunwang





角  色:管理员
发 帖 数:3631
注册时间:2009/6/9
电气试验标准化作业步骤
电气试验标准化作业步骤

下面将自己编写的部分试验标准化作业步骤发上来,供参加技能鉴定、和比赛的朋友参考。作业步骤不一定适合大家,欢迎提出宝贵意见,同时欢迎有比赛经验的朋友编写标准化作业流程。
110kV氧化锌避雷器绝缘电阻测量
1、检查确认被试品与引线的连接已断开,有明显断开点,具备试验条件。
2、在背阴、通风的地方摆放合格的温、湿度计。
3、对试品高压端充分放电,放电要带绝缘手套先通过电阻放电后直接放电。把被试品低压端和底座接地。
4、用干燥清洁柔软的布擦去被试品外绝缘表面的脏污,必要时用适当的清洁剂洗净。
5、抄写被试品铭牌并记录天气情况,环境温、湿度。
6、根据被试品电压等级选择合适的兆欧表(2500V或5000V),检查兆欧表的合格证和有效期。
7、检查兆欧表(以3121为例):把功能旋钮旋到“BATT CHECK”,按下“PRESS TO TEST”按钮,兆欧表指针应该在“BATT GOOD”右侧说明电量充足;将兆欧表水平放稳,把功能旋钮旋到“MΩ”, 按下“PRESS TO TEST”按钮,用导线瞬时短接“LINE”和“EARTH”端子,其指针应指零,开路时兆欧表指针应指“∞”,说明兆欧表合格。
8、将兆欧表的“EARTH”端与被试品的地线连接,把功能旋钮旋到“MΩ”,按下“PRESS TO TEST”按钮,将兆欧表的“LINE”端接到被试品高压端,同时开始计时,60S后读取绝缘电阻值。读取绝缘电阻后,先断开接至被试品高压端的连接线,然后再松开“PRESS TO TEST”按钮,把功能旋钮旋到“OFF”。湿度较大的条件下测量,可在被试品表面加等电位屏蔽,被试品的屏蔽环应接近加压的火线而远离接地部分,减少屏蔽对地面泄漏,以避免兆欧表过载。屏蔽环可用保险丝或软铜线紧缠几圈做成。
9、拆除被试品低压端接地线,按上面步骤测量底座绝缘电阻。
10、带绝缘手套,用有良好接地的放电棒对被试品充分放电。
11、记录试验数据、试验人、试验日期以及所用仪器名称、型号、编号、厂家。
12、拆除所有接线,恢复被试品原状,把试验仪器放回原处。
13、检查接地线是否拆除、现场是否有遗留物品。




110kV氧化锌避雷器直流参考电压及泄漏电流测试
1、        检查确认被试品与引线的连接已断开,有明显断开点,具备试验条件。
2、        查阅被试品的历史试验数据和缺陷记录,做到心中有数。
3、        在背阴、通风的地方摆放合格的温、湿度计。
4、        对试品高压端放电并接地。放电要带绝缘手套先通过电阻放电后直接放电。接地要先接接地端后接被试品高压端。
5、        布置安全措施:在工作现场设围栏,向外悬挂“止步,高压危险”的标示牌,在被试品上悬挂“在此工作”标示牌。
6、        用干燥清洁柔软的布擦去被试品外绝缘表面的脏污,必要时用适当的清洁剂洗净。
7、        抄写被试品铭牌并记录天气情况,环境温、湿度。
8、        根据被试品选择合适的仪器仪表,并合理摆放,控制台与高压发生器的距离要合适。检查仪器仪表是否有检验合格证、是否在检定周期内,记录仪器仪表的名称、型号、序号、厂家。
9、        正确接线。注意被试品底部、控制台、直流高压发生器都要妥善接地,接地要先接接地端。直流高压发生器高压线先不接被试品,悬空。
10、        仪器参数设置:两节,过压整定为1.15倍U1mA(约170kV)。
11、        试验电源检查:检查试验电源有无明显的断开点;有无漏电保护器,漏电保护器是否有合格证是否在有效期内,检查漏电保护器是否能可靠动作;用万用表检查试验电源电压是否220V。
12、        检查试验接线是否正确,开关是否在关位,调压器是否在零位。
13、        通知所有人员离开被试品,取得试验负责人许可,空升仪器,检查过压保护是否可靠动作。检查完毕后把调压器降到零,关掉仪器电源开关,拉开电源刀闸。注意升压时要先呼唱,站在绝缘垫上,并有专人监护。
14、        把试品的地线摘除,把直流高压发生器的高压线接到试品高压端,高压线与地要有足够距离,必要时可以加屏蔽(加在第二个裙上)。
15、        升压,升压要先呼唱,站在绝缘垫上,并有专人监护。升压过程中要精力集中,一旦发现异常应立即断开电源停止试验,查明原因并排除后方可继续试验。合上电源刀闸,打开仪器电源开关,按下“高压通”按钮,旋转调压器粗调旋钮均匀升压,升压时严格监视泄漏电流,当要到1mA时,改为细调,缓慢调节细调旋钮,使泄漏电流达到1mA此时停止升压,待电流表读数稳定后读取1mA下电压值,按下“0.75DC1mA”按钮,读取该电压下的泄漏电流值。
16、        将调压器旋钮均旋至零位,按下“高压断”按钮,断开仪器电源开关,拉开电源刀闸。
17、        对被试品放电,必要时对周围不接地的物体也要放电。放电要带绝缘手套先通过电阻放电后直接放电。
18、        正确记录试验数据、试验日期、试验人,将数据与规程和历史数据比较确认准确无误。
19、        拆除试验接线,恢复被试品原状,拆除所做安全措施,把试验仪器放回原处。注意先拆测量线,后拆接地线,接地线先拆试品、仪器端后拆接地端。
20、        检查接地线是否拆除、现场是否有遗留物品。





用户在线信息
当前查看此主题的会员: 1 人。其中注册用户 0 人,访客 1 人。


甄长红 版权所有 单位:中国国电集团公司兰州热电有限责任公司

copyright 2005-2009 青果园电厂化学资料网 ( www.qgyhx.cn ) All rights reserved 陇ICP备09001450号