我来补充点资料:

[align=center][size=10.5pt]JJZZ-1

[size=10.5pt]型加碱装置



[/align]

[align=center][size=10.5pt]概述



[/align][size=10.5pt]内冷水发电机在运行多年以后空芯铜导线、绝缘管内壁存在不同程度的铜腐蚀结垢直接危及发电机的安全运行。为防止铜导线、绝缘管内壁腐蚀结垢,我们向电厂推荐一种优化发电机内冷水回路的方法:使冷却水具有碱性+

低氧特性。这种方法能使发电机铜腐蚀极限降到最底。大量实验研究表明,pH

值为8-9

时,只产生微弱的铜腐蚀和溶解氧化铜现象。基于这个,国外许多大型发电机采用这种方法收到了明显效果、保持机组长期稳定运行。目前,国内在该领域的研究起步较晚,虽然采用了许多方法和措施但效果都不理想。对此,我们在该技术领域为用户提供最新先进成熟的技术和设备。在国内首创,已申请国家发明专利。





[size=10.5pt]



[align=center][size=10.5pt]主要功能及特点



[/align]
[size=10.5pt]要使发电机内冷水具有碱性+

低氧特性,系统需要提供加碱装置和脱氧器。加碱装置是本技术要求的关键设备。它的主要作用是使发电机内冷水具有碱性特性;始终保持pH

值在8-9

范围内且电导率≤2

μS/cm

;脱氧器的作用是将内冷水中的氧气溶解或隔离外界空气避免进入内冷水系统,保持水中的含氧量≤30

μg/l

。其特点是:技术先进可靠性高,设备安装、使用、操作方便,维护工作量小。





[align=center][size=10.5pt]系统及原理



[/align][size=10.5pt]加碱装置和脱氧器是保证发电机内冷水具有碱性+

低氧特性不可缺少的设备,加碱装置设置在离子交换器出水端的下游;脱氧器的接口与水箱(或碱液箱)连接。





发电机内冷水系统主要设备包括:水箱、水泵、冷却器、过滤器、加热器、离子交换器等。加碱装置和脱氧器与内冷水系统中设置的位置参见图a







加碱装置主要包括计量泵、碱液箱、仪表监控柜等。本装置可根据系统内冷水水质监测情况自动补充碱液,保证内冷水的pH

值、电导率满足技术要求。





[size=10.5pt]



[align=center][size=10.5pt]调节系统



[/align][size=10.5pt]一.       

用途和功能特点






[size=10.5pt]用途:本装置调节系统是我公司采用当代先进技术自行开发设计的控制系统,采用目前世界上最先进的集散型(DCS

)控制系统,世界上先进可靠的三菱PLC

控制器,应用机电一体化技术和容错技术,创造性地解决了电厂发电机定、转子铜线圈腐蚀的关键性技术难点有效防止沉淀物的形成,实现了迅速直观的实时监控,做到分区域及优先级的控制和报警管理。同时应用人机界面技术,编辑、显示和控制画面,使各测量参数如电导率、pH

值直观显示于画面上,便于统计资料,警报讯息等,使整个控制系统上档次,上台阶,达到较高的水准,

本装置主要用于电厂发电机内冷水优化水质控制,同时满足国家标准GB

对发电机内冷水电导率、pH

值、含铜量的要求,使发电机铜腐蚀极限降到最底。






[size=10.5pt]功能特点:





[size=10.5pt]l     

[size=10.5pt]计量泵控制:





[size=10.5pt]1.   

[size=10.5pt]冲程长度在0

—100%

范围内连续可调节。





[size=10.5pt]2.   

[size=10.5pt]冲程频率可在面板设定,并能在LCD

上显示。





[size=10.5pt]3.   

[size=10.5pt]流量可以冲程频率L/h

单位显示。





[size=10.5pt]4.   

[size=10.5pt]输出压力可通过编程设定。





[size=10.5pt]5.   

[size=10.5pt]带有流量监测输入功能,可校正冲程计数器。





[size=10.5pt]6.   

[size=10.5pt]通过无压触点或0/4-20mA

信号均可实现外部控制。





[size=10.5pt]7.   

[size=10.5pt]带液位开关接口





[size=10.5pt]l     

[size=10.5pt]自动及手动的顺序控制由可编程序控制器实现。





[size=10.5pt]l     

[size=10.5pt]本地控制是由操纵者在人机界面上实现。





[size=10.5pt]l     

[size=10.5pt]远方控制是由主控室通过Profibus DP

数据总线接口来实现。





[size=10.5pt]l     

[size=10.5pt]故障保护:

电导率高,pH

值低。





[size=10.5pt]l     

[size=10.5pt]两路稳压电源输出。





[size=10.5pt]l     

[size=10.5pt]配置通讯及输出接口:





[size=10.5pt]通讯处理器可提供各种不同的PROFIBUS

总线系统通讯服务:





[size=10.5pt]PROFIBUS

[size=10.5pt]—DP

(符合EN501720

,主或从站)





[size=10.5pt]PROFIBUS

[size=10.5pt]—DP

从站可以实现PLC

与其它PROFIBUS

主站间传输数据。





[size=10.5pt]l     

[size=10.5pt]配置人机界面从而取代传统控制面板,可节省PLC

的I/O

模组,按钮开关,数字设定,指示灯等且能随时显示重要讯息,以利于操作人员正确掌握设备状况和避免错误,利于维修。每一画面可由文字,图形以及指定的PLC

资料组成,可依需要编辑出各种画面,用以显示设备状态,操作指示,参数设定,动作流程,统计资料,警报讯息,简易报表。





[size=10.5pt]二. 

功能说明





[size=10.5pt]1.   

[size=10.5pt]计量泵控制





[size=10.5pt]功能:将电导率检测信号和PH

值或电导率仪检测信号送来的模拟信号经模/

数变换后输入到可编程控制器,操作员按实际所需流量或压力设定参数转换为线性对应的数据寄存器数字值。





[size=10.5pt]计量泵控制信号由编程控制器两通道D/A

模块根据逻辑运算输出0

—20mA

控制信号控制计量泵工作到预定位置。





[size=10.5pt]2.    PH

[size=10.5pt]传感器(探头式)





[size=10.5pt]3.   

[size=10.5pt]电导变送器





[size=10.5pt]4.   

[size=10.5pt]报警保护等。