除盐水中溶解的CO2

气体和HCl

气体(除盐水箱处于电厂区域空气中含高浓度CO2

的氛围内,并位于储酸碱罐附近)








导致除盐水变为微酸性水

,就会使其品质急剧下降,



引起给水管道发生低pH

腐蚀,


进而造成热力设备的结垢、腐蚀。除氧器能降低氧含量,但却不能将水中的二氧化碳含量降至规定值。向水中加氨后,虽然



pH



值升高了,但只是将二氧化碳转化成了



(NH4)2CO3



,并没有清除二氧化碳,高温下



H2CO3






(NH4)2CO3



一旦分解出



CO2



,仍然会使热力系统遭受腐蚀,使水中的



Fe







Cu



含量增加。为消除低pH

腐蚀,消除有害气体进入除盐水箱,提高除盐水水质,


是十分必要的。













  呵呵,至于加浮球还是加二氧化碳呼吸器等,是领导的决策了。如果不是“安评”专家去年检查,今年要复查,也不会花这一大笔费解决此问题吧!机会难得吧,化学出现了技改项目。