混床电导超标~~~~~~~~
发起人:lzwr  回复数:7  浏览数:6056  最后更新:2020/8/13 21:40:28 by hdfxkdlwqq

发表新帖  帖子排序:
2009/9/2 20:36:20
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
[indent] 527780:
我厂是今年年头刚投产的热电厂,水处理为一级除盐+混床串联设备,混床出水一直就没达到过设计要求,设计出水电导率为≤0.3us/cm ,实际生产中的出水电导率都维持在0.4~0.5us/cm之间,有时运行周期内还超过0.5直至失效(我厂混床失效依据硅含量), 目前出现混床电导率高于阴床的现象,大家都知不是正常现象,望哪位指点一二

请注意发帖规则,我给你修改了,下次注意!!



[此帖子已被 大力水手 在 2006-8-13 21:33:24 编辑过]

[/indent]混床出水国家标准≤0.3us/cm ,你们的确很高了,不应该,其次,你们混床以二氧化硅为失效依据不合理,混床的前极水质是一级除盐水,水质非常好了,一般都不会出现二氧化硅超标的状态,一般都是以导电度为依据,大多数单位都是保护失效,即人为规定混床10000或者8000吨失效再生(其实混床根本没有失效),这样做的目的主要是确保出水质量,其次,是利于混床再生和使用寿命。 混床出水导电度超标的原因:(个人观点,仅供参考) 1、混床再生不彻底。 2、树脂污染。 3、混脂不均匀,效果差。 4、再生过程中交叉污染。 建议,首先,重新彻底混脂一次,看看效果如何。