会员投稿

网站管理

设为首页

加入收藏

混床电导超标~~~~~~~~
发起人:lzwr  回复数:7  浏览数:6132  最后更新:2020/8/13 21:40:28 by hdfxkdlwqq

发表新帖  帖子排序:
2009/9/2 20:37:40
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
[indent] 527780:
谢谢水手!本单位有两套水处理设备,混床内部结构不相同,电导力偏高这套(A床),其进碱装置位于上排上方40CM左右.另一套(B床)进碱装置与上排几乎在同一面.A床的电导力高,是不是与再生不充分有关?因为进碱装置与上排的距离使碱液在再生时流失过多造成阴树脂再生不充分.


[/indent]
b 床为何要这样设置呢?是树脂装填量不一样吗???

如果能够保证进碱装置在阴树脂上有一定的空间即可,我想你们的构造设计肯定有它的目的。对你们的设备情况不清楚,同时您的描述他太过简单,不好判断。。。。



青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
用户在线信息
当前查看此主题的会员: 1 人。其中注册用户 0 人,访客 1 人。


甄长红 版权所有 单位:中国国电集团公司兰州热电有限责任公司

copyright 2005-2009 青果园电厂化学资料网 ( www.qgyhx.cn ) All rights reserved 陇ICP备09001450号

申请链接 广告服务 联系我们 关于我们 版权声明 在线留言