楼主,我脑袋也大了,不用加药的磷酸根正常,PH值却这么低!测碱度了吗?碱度怎么样?锅炉超负荷了吗?建议:1、加药量不多的炉别集中加药,适当提高磷酸根含量,把PH值与碱度(碱度应很低,否则PH值不对)提上来。2、加药量大的炉查一下有没有丢水的地方,如炉事故放水门和定排门不严。



答:测过了,无酚酞碱度,甲碱0.1~0.2,2台锅炉负荷基本相同.



“建议:1、加药量不多的炉别集中加药,适当提高磷酸根含量,把PH值与碱度(碱度应很低,否则PH值不对)提上来”



加药量不多的炉磷酸根已很高了8~9(可PH只有8.5),再加磷酸根就超了,






“2、加药量大的炉查一下有没有丢水的地方,如炉事故放水门和定排门不严。”定排检查过了,事故放水未检查过,明天我看看。