[indent]引用: 原文由 liuyi 发表于 2006-5-6 10:53:38 :
[indent]引用: 原文由 大力水手 发表于 2006-5-5 9:16:45 :
[indent]引用[/indent]没有太明白您说的具体地点??能否进一步说明? [/indent]是这样的" 除氧器出口的取样点就在除氧器的出口下降管上,这麽说吧,除氧器的安装位置是在12m平台,而给水泵是在0m,该样点就在除氧器一出来的位置,三根给电泵供水的下降管上各有一根取样管,然后一直到取样间后汇集为一根取样.而加药点是在下降管已经到达0m位置的点泵前置泵入口管上.  它们之间就是12m到0m的的距离,是先取样后加药,不知这样的安装位置合适不合适呢? [/indent]“先取样后加药”那么你们如何检验化学除氧的效果呢??应该是取样点设在加药点之后,我单位是这样,因为热力除氧之后才是化学除氧,当然,我不知道你们单位的加药情况,也许你们设计有你们的具体情况和考虑。