简述引风机的联锁保护启动条件及步骤。
发起人:dajiangjunwang  回复数:0  浏览数:1160  最后更新:2009/7/31 17:15:03 by dajiangjunwang

发表新帖  帖子排序:
2009/7/31 17:14:14
dajiangjunwang





角  色:管理员
发 帖 数:3631
注册时间:2009/6/9
简述引风机的联锁保护启动条件及步骤。
简述引风机的联锁保护启动条件及步骤。

压炉膛力低于-3744Pa

风机跳闸。





引风机轴承振动速度大于5.5mm/s

报警,

大于9.5mm

/s

延时5s

跳闸。





引风机轴承温度高于 75



报警,

高于85



跳闸。





引风机电动机轴承温度高于85



报警,

高于95



跳闸。





引风机电机线圈温度大于130






跳闸。





引风机开启30S

,出口电动门仍未开启该风机跳闸。





启动条件





任一台



J



阀罗茨风机运行。





无引风机跳闸条件存在。





引风机入口调门、出口电动门关闭。





引风机液偶勺管小于5%

开度。





启动步骤





A引风机





1)




关闭A引风机入口调节门、出口门。





2)




关闭B

引风机入口调节门、出口门;若B引风机已运行,跳跃此步。





3)




启动A引风机电动机(60s

内完成启动操作)。





4)




电流返回正常后开启引风机出口电动门。





5)




调整A引风机入口调节门。





6)




调整液偶勺管开度。