简述引风机的联锁保护启动条件及步骤。 | |
![]() |
发起人:dajiangjunwang 回复数:0 浏览数:1175 最后更新:2009/7/31 17:15:03 by dajiangjunwang |
发表新帖 | 帖子排序: |
dajiangjunwang 发表于 2009/7/31 17:14:14
|
简述引风机的联锁保护启动条件及步骤。 简述引风机的联锁保护启动条件及步骤。
压炉膛力低于-3744Pa 风机跳闸。 引风机轴承振动速度大于5.5mm/s 报警, 大于9.5mm /s 延时5s 跳闸。 引风机轴承温度高于 75 ℃ 报警, 高于85 ℃ 跳闸。 引风机电动机轴承温度高于85 ℃ 报警, 高于95 ℃ 跳闸。 引风机电机线圈温度大于130 ℃ 跳闸。 引风机开启30S ,出口电动门仍未开启该风机跳闸。 启动条件 任一台 ” J ” 阀罗茨风机运行。 无引风机跳闸条件存在。 引风机入口调门、出口电动门关闭。 引风机液偶勺管小于5% 开度。 启动步骤 A引风机 1) 关闭A引风机入口调节门、出口门。 2) 关闭B 引风机入口调节门、出口门;若B引风机已运行,跳跃此步。 3) 启动A引风机电动机(60s 内完成启动操作)。 4) 电流返回正常后开启引风机出口电动门。 5) 调整A引风机入口调节门。 6) 调整液偶勺管开度。 |
用户在线信息 |
![]() |